07.02.2017 в 08:22:36
mfsLIder написал: смущает немного разбивка по линиям.
Что именно? Пока я вижу одно замечание, это вытяжка ,которую можно посадить на отдельный АВ, но у нас это как то не принято .Ну розетки гостиной поменяйте со стиралкой Вот такой минимум у вас должен быть 5 линий розеток 4 линии освещения 1 линия розетки кухня 1 линия вытяжка(по желанию) Все стационарные приборы свои отдельные линии(холодильник не обязательно)
07.02.2017 в 08:35:25
Немного переосмыслив всю полученную информацию, получил немного другую разбивку по линиям. Надеюсь это последний вариант
07.02.2017 в 17:01:29
Последняя, теперь осталось выбрать щит
07.02.2017 в 17:08:14
если я возьму mistral41 на 32 модуля хватит ?!
07.02.2017 в 17:37:30
mfsLIder, да
07.02.2017 в 17:41:20
mfsLIder написал: если я возьму mistral41 на 32 модуля хватит ?!
Конечно нет, не делайте порнуху из щита, минимум шит на 36 мест
07.02.2017 в 18:05:40
На 32 модуля их и нет. :(
07.02.2017 в 20:43:54
сейчас попробую начертить как лучше расположить все. Получается почти впритык :(
08.02.2017 в 14:03:36
Как думаете, расположение удачное ?!