ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2017 в 22:01:05

mfsLIder написал: Или можно это все по трем раскидать?! как лучше?

Вы хозяин, вам решать, я бы делал максимум 3 УЗО и разносил бы важные приборы по разным УЗО,а у вас под одним УЗО вся стац.техника . Ну например 1 УЗО Духовка Стиралка РОЗЕТКИ КУХНИ 2 УЗО посудомойка кондей 3 УЗО бойлер кондей ТП. Остальные линии раскидать примерно равномерно по всем трём

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 22:14:44

Посмотрите, вот еще раз подкорректировал !!! Такой вариант по линиям и автоматам пойдет ?!

ссылка

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

06.02.2017 в 23:33:12

mfsLIder написал: Посмотрите, вот еще раз подкорректировал !!! Такой вариант по линиям и автоматам пойдет ?!

ссылка

mfsLIder, В принципе не плохо . Но освещение кухни и подсветку рабочей зоны разнес бы по разным УЗО. Подключение девайсов работающих с водой обязательно через розетки доступные для оперативных действий, т.к. вероятность утечки с ноля на землю в "водяных" агрегатах все же имеется, и для локализации аварии необходимо двух полюсное отключение потребителя. Если это не возможено то прокладыайте к ним отдельные линии защищенные двухполюсными АВ. И теплого пола это конкретно касается. Термостаты оного не имеют духполюсных реле, а утечка с ноля также не исключена.

0

Да, ни фига.

mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

07.02.2017 в 00:29:25

dokar написал:

mfsLIder написал: Посмотрите, вот еще раз подкорректировал !!! Такой вариант по линиям и автоматам пойдет ?!

ссылка

mfsLIder, В принципе не плохо . Но освещение кухни и подсветку рабочей зоны разнес бы по разным УЗО. Подключение девайсов работающих с водой обязательно через розетки доступные для оперативных действий, т.к. вероятность утечки с ноля на землю в "водяных" агрегатах все же имеется, и для локализации аварии необходимо двух полюсное отключение потребителя. Если это не возможено то прокладыайте к ним отдельные линии защищенные двухполюсными АВ. И теплого пола это конкретно касается. Термостаты оного не имеют духполюсных реле, а утечка с ноля также не исключена.

dokar, Я правильно Вас понял, что на стиральную машину, бойлер и теплый пол поставить AB 2P ... но оставить их можно под этим же УЗО ?! А вот по поводу подсветки рабочей зоны, у меня была мысль объединить ее с посудомойкой. Как вы считаете, можно ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20664

07.02.2017 в 00:40:59

mfsLIder, Про "водяных" и ТП , через 2Р автоматы верно поняли . Подсветку рабочей зоны посадите на УЗО 3 группы . Ой, не заметил , а где у вас вытяжка ? Ведь они почти всегда с подсветкой. Ее бы с подсветкой рабочей зоны вместе, на УЗО неотвечающее за общий свет на кухне . Вот такое - резервирование

0

Да, ни фига.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

07.02.2017 в 01:10:20

mfsLIder написал: ввод в квартиру не знаю какой лучше кабель 3-10кв или 3-6кв

Возьмите 3х10 с запасом.

mfsLIder написал: еще вопрос, можно ли просверлить отверстие из подъездного щита через стену и сразу завести кабель

Можно, но удобнее для подключения так:

mfsLIder написал: поднимать внутри шахты до потолка, и там уже опускать на уровень щита

И заделывать отверстие проще.

mfsLIder написал: или по стенам (-15-20см) от потолка

У вас стены кирпичные?

mfsLIder написал: А вот по поводу подсветки рабочей зоны, у меня была мысль объединить ее с посудомойкой. Как вы считаете, можно ?

Посудомойка - отдельная группа.

И вообще, чтобы не было метаний, вам нужно хорошего мастера найти, чтобы он сам все спроектировал и сделал.

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

07.02.2017 в 07:20:24

alx220, стены кирпичные. Мастера конечно хорошо, но хотелось бы своими силами. Посижу еще раз почитаю темы по электрике, переделаю наверное под 5 узо, чтобы свет и розетки не были на одних группах

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2017 в 07:56:37

mfsLIder написал: переделаю наверное под 5 узо, чтобы свет и розетки не были на одних группах

Пустая трата денег, хотя это ваши деньги :)

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

07.02.2017 в 08:02:59

ebf написал:

mfsLIder написал: переделаю наверное под 5 узо, чтобы свет и розетки не были на одних группах

Пустая трата денег, хотя это ваши деньги :)

ebf, зашел в тупик :(

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2017 в 08:05:31

mfsLIder написал: ebf, зашел в тупик

В чём у вас тупик, нарисовали схему с 3 УЗО, всё под них поставили, что смущает?

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

07.02.2017 в 08:13:49

ebf написал:

mfsLIder написал: ebf, зашел в тупик

В чём у вас тупик, нарисовали схему с 3 УЗО, всё под них поставили, что смущает?

ebf, смущает немного разбивка по линиям. И что, сам не могу понять как сделать лучше и правильнее

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.