...почти всё прочитал) на телефоне схему слабо видно. Могу повторится, но вот что хотел отметить.

  1. Неотключаемые нагрузки (холодильник, охрана)
  2. Все группы через УЗО , можно использовать 63/30 и 4-5 групп после него.
  3. Контактор на освещение (при выходе гасить разом весь свет)
  4. При таком количестве техники заземление необходимо постоянное!
0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 12:56:40

Niko_Elekt написал: ...почти всё прочитал) на телефоне схему слабо видно. Могу повторится, но вот что хотел отметить.

  1. Неотключаемые нагрузки (холодильник, охрана)
  2. Все группы через УЗО , можно использовать 63/30 и 4-5 групп после него.
  3. Контактор на освещение (при выходе гасить разом весь свет)
  4. При таком количестве техники заземление необходимо постоянное!

Niko_Elekt,

  1. Не отключаемые линии делать не хочу, т.к. я даже уезжаю в отпуск технику всю в доме оставляю включенной
  2. Про Узо я уже понял, начитавшись форума, я думаю что выше 40А узо у меня ставить смысла нет, ведь на входе стоит автомат 40А
  3. Контактор тоже не нужен (баловство это)
  4. Заземление необходимо, я где ж его взять то. В доме 4 провода, 3 фазы и ноль, земли нет. Зато сечение стояков примерно 25кв алюминий, думаю может разделить в щите подьездном на N и PE
0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 13:08:28

немного подкорректировал схему! Реле напряжения НоваТек РН-106 думаю поставить такое Еще вопрос, от розеток на балконах отказался, ну их .... вероятность что понадобятся мала. А вот мысль сделать теплый пол в санузле 2 этажа не покидает, если буду делать на какую группу его повесить, и каким автоматом защитить линию ?!

0
Аватар пользователя
buscador

Местный

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

06.02.2017 в 13:13:45

mfsLIder, 1) защита от протечек - желательно отдельный дифавтомат 2) теплый пол - автомат исходя из потребляемой мощности

0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 13:22:55

buscador написал: mfsLIder, 1) защита от протечек - желательно отдельный дифавтомат 2) теплый пол - автомат исходя из потребляемой мощности

buscador, насколько критично если я буду использовать обычный автомат на защиту от протечек? Теплый пол там маленький 900-1,500 порядка 150Вт, какой автомат?! и нужно его заводить под узо?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.02.2017 в 13:24:47

mfsLIder написал: bnmuyt, ну почему же ?! я с супругой доволен

Это самое главное.

Про проходные выключатели или импульсные реле в курсе? Как минимум на лестницу нужно.

0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 13:33:49

bnmuyt написал:

mfsLIder написал: bnmuyt, ну почему же ?! я с супругой доволен

Это самое главное.

Про проходные выключатели или импульсные реле в курсе? Как минимум на лестницу нужно.

bnmuyt, Проходные выключатели будут. В гостиной в зоне кинотеатра, для включения световых зон и на лестнице. Импульсные реле нет, не хочу еще и с этим разбираться :)

0
Аватар пользователя
buscador

Местный

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

06.02.2017 в 15:04:16

mfsLIder,

mfsLIder написал: порядка 150Вт

mfsLIder написал: нужно его заводить под узо?

рекомендация производителей

0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 20:32:34

Ребят, ну так что, по линиям все хорошо получилось?! Можно начинать выбирать щит и компоновать его ?!

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2017 в 21:07:08

mfsLIder, Только на второй кондей свой АВ и можно убрать одно УЗО ,а то и два ,на ваше количество линий 3 х УЗО за глаза

0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 21:25:18

ebf написал: mfsLIder, Только на второй кондей свой АВ и можно убрать одно УЗО ,а то и два ,на ваше количество линий 3 х УЗО за глаза

ebf, Подскажите, а на какое узо тогда повесить кондиционеры и теплый пол ?!

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2017 в 21:44:30

mfsLIder написал: Подскажите, а на какое узо тогда повесить кондиционеры и теплый пол ?!

На любое ,они у вас всё 40А ,как вам удобнее, лучше кондеи по разным

0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 21:54:05

ebf написал:

mfsLIder написал: Подскажите, а на какое узо тогда повесить кондиционеры и теплый пол ?!

На любое ,они у вас всё 40А ,как вам удобнее, лучше кондеи по разным

ebf, А если к примеру оставить 4 группу узо и под нее занести кондиционеры, теплый пол, освещение балконов ?! Или можно это все по трем раскидать?! как лучше?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2017 в 22:01:05

mfsLIder написал: Или можно это все по трем раскидать?! как лучше?

Вы хозяин, вам решать, я бы делал максимум 3 УЗО и разносил бы важные приборы по разным УЗО,а у вас под одним УЗО вся стац.техника . Ну например 1 УЗО Духовка Стиралка РОЗЕТКИ КУХНИ 2 УЗО посудомойка кондей 3 УЗО бойлер кондей ТП. Остальные линии раскидать примерно равномерно по всем трём

0
Аватар пользователя
mfsLIder

Местный

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

06.02.2017 в 22:14:44

Посмотрите, вот еще раз подкорректировал !!! Такой вариант по линиям и автоматам пойдет ?!

ссылка

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу