Господа Электрики! Прошу прощения за очередную назойливую тему. Видел что таких много, но все равно решил создать новую, т.к. везде есть свои нюансы и пожелания. Помогите раскидать линии по группам с учетом феншуя и размеров ящика. Получилось так, что делали все не правильно и брали ящик без схемы щита, кол-ва линий и понимания как все будет по итогу. Хорошо что ящик взяли не самый маленький. Никак не выходит найти золотую середину и не сделать щит золотым или же неудобным.

По проводке все стандартно. Розетки 2.5, свет 1.5, варочная панель 6мм сечение. На лестнице в общем щите, стоят: автомат C50 и узо 63 100mA и до всего этого, в другом общем щите стоит меркурий. В квартиру приходит 1P ток. Щит ABB на 36м с 3мя дин рейками. Пока установлен временный колхоз из подручных средств.

По линиям на днях посчитают и скажут точно, но по плану, должно быть так:

Бюджет в пределах разумного. Кол-во автоматов и УЗО в принципе пофигу (много все равно не влезет :D), но с АВДТ уже нужно считать. Если парочка АВДТ сделают щит более логичным и безопасным, то ок.

Заранее благодарен за любую помощь.

0
buscador
buscador
Новичок

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

07.02.2017 в 20:59:59

igoska, СМ 4А - не мало ?

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

07.02.2017 в 22:25:41

Я бы начал с вопроса - а что за кабель "заходит" в квартирный щиток ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.02.2017 в 08:13:43

igoska написал: но по плану, должно быть так

Номера групп и названия из таблицы- наберите пожалуйста в текстовом виде, а не картинкой, для удобства редактирования.

0
igoska
igoska
Новичок

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 12

08.02.2017 в 10:09:11

buscador написал: igoska, СМ 4А - не мало ?

buscador, мало. поправил инфой из мануала по см.

EAN написал: Я бы начал с вопроса - а что за кабель "заходит" в квартирный щиток ?

EAN, этот момент не подскажу, не в курсе. но дом новый, так что наверное, примерно как и везде.

ПPOPAБ написал:

igoska написал: но по плану, должно быть так

Номера групп и названия из таблицы- наберите пожалуйста в текстовом виде, а не картинкой, для удобства редактирования.

ПPOPAБ,

  1. Зимний сад 1.1 Розетки 16A 1.2 Кондей х2 16A 1.3 Свет 10A

  2. Кухня 2.1 ПММ (2.4 кВт) 16A 2.2 Варочнаяч панель (7.4кВт) 33А 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А 2.4 Холодильник 16A 2.5 Розетки (Столешница х6, Вытяжка, Диспоузер?) 2.6 Свет 10A

  3. Комната М. 3.1 Розетки 16A 3.2 Свет 10A

  4. Комната Б. 4.1 Розетки 16A 4.2 Свет 10A

  5. Ванная 5.1 Розетки 16A 5.2 СМ 2.3 кВт 5.3 ПС (0.3 кВт) 5.4 Свет 10A

  6. Корридор + Прихожая 6.1 Розетки 16A 6.2 Свет 10A

  7. Туалет 7.1 Розетки 16A 7.2 Свет 10A

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2017 в 10:28:31

igoska, Площадь квартиры?

0
igoska
igoska
Новичок

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 12

08.02.2017 в 10:36:59

ebf,

61.3

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2017 в 10:58:31

igoska, Вот такой минимум у вас должен быть 3 линий розеток 3 линии освещения 1 линия розетки кухня 1 линия вытяжка(по желанию) Все стационарные приборы свои отдельные линии(холодильник не обязательно) Кондеи каждый под своим АВ16 ,Духовка АВ16 ,Стиралка АВ16, Посудомойка АВ16 На всё 3 УЗО

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.02.2017 в 11:27:06

Примерно так:

  1. Ввод АВ 2Р С50
  2. АВ С32 2.2 Варочная панель (7.4кВт) 33А
  3. АВ С16 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А
  4. АВ С16 2.1 ПММ (2.4 кВт) 16A
  5. АВ С16 1.2 Кондей х2 16A
  6. АВ С10 2.4 Холодильник 16A
  7. АВ С10 2.6 Свет 10A + 3.2 Свет 10A + 4.2 Свет 10A
  8. АВ С10 1.3 Свет 10A + 6.2 Свет 10A
  9. АВДТ С10 10 мА 5.4 Свет 10A + 7.2 Свет 10A
  10. АВДТ С16 10/30 мА 5.1 Розетки 16A + + 5.3 ПС (0.3 кВт)+7.1 Розетки 16A
  11. АВДТ С16 30 мА 5.2 СМ 2.3 кВт
  12. АВДТ С16 30 мА 1.1 Розетки 16A
  13. АВДТ С16 30 мА 2.5 Розетки (Столешница х6, Вытяжка, Диспоузер?)
  14. АВДТ С16 30 мА 3.1 Розетки 16A+ 4.1 Розетки 16A

Итого: 21 модуль, 14 групп.

0
igoska
igoska
Новичок

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 12

08.02.2017 в 12:12:44

ПPOPAБ написал: Примерно так:

  1. Ввод АВ 2Р С50
  2. АВ С32 2.2 Варочная панель (7.4кВт) 33А
  3. АВ С16 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А
  4. АВ С16 2.1 ПММ (2.4 кВт) 16A
  5. АВ С16 1.2 Кондей х2 16A
  6. АВ С10 2.4 Холодильник 16A
  7. АВ С10 2.6 Свет 10A + 3.2 Свет 10A + 4.2 Свет 10A
  8. АВ С10 1.3 Свет 10A + 6.2 Свет 10A
  9. АВДТ С10 10 мА 5.4 Свет 10A + 7.2 Свет 10A
  10. АВДТ С16 10/30 мА 5.1 Розетки 16A + + 5.3 ПС (0.3 кВт)+7.1 Розетки 16A
  11. АВДТ С16 30 мА 5.2 СМ 2.3 кВт
  12. АВДТ С16 30 мА 1.1 Розетки 16A
  13. АВДТ С16 30 мА 2.5 Розетки (Столешница х6, Вытяжка, Диспоузер?)
  14. АВДТ С16 30 мА 3.1 Розетки 16A+ 4.1 Розетки 16A

Итого: 21 модуль, 14 групп.

ПPOPAБ, выглядит красиво, спасибо! а разве безопасно вешать 32А, пусть и теоретической нагрузки, на защитное устройство меньшего номинала ? со светом то понятно что там не будет и 1 кВт. а с розетками в 10 пункте, например ? а если включат два фена :D и еще вопрос. Нужны ли УЗО для АВ устройств ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.02.2017 в 12:14:59

igoska написал: Нужны ли УЗО для АВ устройств ?

Конечно нужны :)

0