08.02.2017 в 12:58:33

igoska написал: выглядит красиво, спасибо!

Чтобы было из чего выбирать :) Ввод АВ 2Р С50
УЗО 63А 30мА 1.АВ С32 2.2 Варочная панель (7.4кВт) 33А 2.АВ С10 5.4 Свет 10A + 7.2 Свет 10A 3.АВ С16 5.2 СМ 2.3 кВт 4.АВ С16 2.5 Розетки (Столешница х6, Вытяжка, Диспоузер?) 5.АВ С10 2.4 Холодильник 16A УЗО 63А 30мА 6.АВ С16 1.2 Кондей 16A 7.АВ С16 5.3 ПС 8.АВ С16 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А 9.АВ С16 1.1 Розетки 16A + 6.1 Розетки 16A 10.АВ С10 2.6 Свет 10A + 3.2 Свет 10A + 4.2 Свет 10A УЗО 63А 30мА 11.АВ С16 2.1 ПММ (2.4 кВт) 16A 12.АВ С16 1.2 Кондей 16A 13.АВ С10 1.3 Свет 10A + 6.2 Свет 10A 14.АВ С16 5.1 Розетки 16A +7.1 Розетки 16A 15.АВ С16 3.1 Розетки 16A+ 4.1 Розетки 16A

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

08.02.2017 в 13:29:05

ebf написал: igoska, Площадь квартиры?

ebf,Не первый раз от вас сей вопрос. количество модульке от этого как-то зависит ? Точнее что от этого зависит ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

08.02.2017 в 13:43:50

igoska написал:

ПPOPAБ написал: Примерно так:

  1. Ввод АВ 2Р С50
  2. АВ С32 2.2 Варочная панель (7.4кВт) 33А
  3. АВ С16 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А
  4. АВ С16 2.1 ПММ (2.4 кВт) 16A
  5. АВ С16 1.2 Кондей х2 16A
  6. АВ С10 2.4 Холодильник 16A
  7. АВ С10 2.6 Свет 10A + 3.2 Свет 10A + 4.2 Свет 10A
  8. АВ С10 1.3 Свет 10A + 6.2 Свет 10A
  9. АВДТ С10 10 мА 5.4 Свет 10A + 7.2 Свет 10A
  10. АВДТ С16 10/30 мА 5.1 Розетки 16A + + 5.3 ПС (0.3 кВт)+7.1 Розетки 16A
  11. АВДТ С16 30 мА 5.2 СМ 2.3 кВт
  12. АВДТ С16 30 мА 1.1 Розетки 16A
  13. АВДТ С16 30 мА 2.5 Розетки (Столешница х6, Вытяжка, Диспоузер?)
  14. АВДТ С16 30 мА 3.1 Розетки 16A+ 4.1 Розетки 16A

Итого: 21 модуль, 14 групп.

ПPOPAБ, выглядит красиво, спасибо! а разве безопасно вешать 32А, пусть и теоретической нагрузки, на защитное устройство меньшего номинала ? со светом то понятно что там не будет и 1 кВт. а с розетками в 10 пункте, например ? а если включат два фена :D и еще вопрос. Нужны ли УЗО для АВ устройств ?

igoska, Тепловуха у автоматов с коэффициентом неотключеничения 1,13 с выдержкой в течении часа . Фены более 2киловат покажите.

0

Да, ни фига.

igoska
igoska
Новичок

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 12

08.02.2017 в 14:13:46

dokar написал:

igoska написал:

ПPOPAБ написал: Примерно так:

  1. Ввод АВ 2Р С50
  2. АВ С32 2.2 Варочная панель (7.4кВт) 33А
  3. АВ С16 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А
  4. АВ С16 2.1 ПММ (2.4 кВт) 16A
  5. АВ С16 1.2 Кондей х2 16A
  6. АВ С10 2.4 Холодильник 16A
  7. АВ С10 2.6 Свет 10A + 3.2 Свет 10A + 4.2 Свет 10A
  8. АВ С10 1.3 Свет 10A + 6.2 Свет 10A
  9. АВДТ С10 10 мА 5.4 Свет 10A + 7.2 Свет 10A
  10. АВДТ С16 10/30 мА 5.1 Розетки 16A + + 5.3 ПС (0.3 кВт)+7.1 Розетки 16A
  11. АВДТ С16 30 мА 5.2 СМ 2.3 кВт
  12. АВДТ С16 30 мА 1.1 Розетки 16A
  13. АВДТ С16 30 мА 2.5 Розетки (Столешница х6, Вытяжка, Диспоузер?)
  14. АВДТ С16 30 мА 3.1 Розетки 16A+ 4.1 Розетки 16A

Итого: 21 модуль, 14 групп.

ПPOPAБ, выглядит красиво, спасибо! а разве безопасно вешать 32А, пусть и теоретической нагрузки, на защитное устройство меньшего номинала ? со светом то понятно что там не будет и 1 кВт. а с розетками в 10 пункте, например ? а если включат два фена :D и еще вопрос. Нужны ли УЗО для АВ устройств ?

igoska, Тепловуха у автоматов с коэффициентом неотключеничения 1,13 с выдержкой в течении часа . Фены более 2киловат покажите.

dokar, ну ок, оставить два фена включенными и уйти :D да там ведь половина более 2 киловат. на самом деле я просто спросил. если такое практикуется, то ок. да и потом, я ведь могу вынести все "лишнее" на еще одно УЗО.

спасибо всем за ответы. в принципе, я получил ответы на свои вопросы и даже более чем хотел!

0
igoska
igoska
Новичок

Регистрация: 06.02.2017

Москва

Сообщений: 12

08.02.2017 в 14:18:58

прошу прощения за наглость, но хочу еще спросить. многие ставят себе устройства типа УЗМ-51М, зубры 63т и т.п. Есть ли в этих устройствах объективный смысл в контексте нового дома не загородного ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

08.02.2017 в 14:27:43

igoska написал: прошу прощения за наглость, но хочу еще спросить. многие ставят себе устройства типа УЗМ-51М, зубры 63т и т.п. Есть ли в этих устройствах объективный смысл в контексте нового дома не загородного ?

igoska, Еще бы контекст добавить и старый жилой фонд , последняя авария с отгоранием ноля в моем микрорайоне лет 20 назад.

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.02.2017 в 22:24:18

igoska написал: а разве безопасно вешать 32А, пусть и теоретической нагрузки, на защитное устройство меньшего номинала ?

Видимо вопрос про варочную панель? Номинал у нее 33А а у АВ32А что вполне сопоставимо с погрешностью уставки и измерений. АВ С32 при токе в 36,16А отключаться не должен вообще. Да и редко панель работает длительно на полную мощность.

igoska написал: а с розетками в 10 пункте, например ? а если включат два фена

Вообще не понял про розетку в туалете... Для чего она там, для заседания с ноутбуком? Хотя может быть это артистическая уборная? :D Вообще то в любую розетку можно воткнуть и два и три "фена".

igoska написал: и еще вопрос. Нужны ли УЗО для АВ устройств ?

Нет, не требуется. Так как это стационарные потребители и все под УЗО 100мА.

ebf, я бы освещение и розетки не стал вешать на одно УЗО. Как в том анекдоте: крайне не удобно собирать сломанными руками выбитые зубы. :)

igoska написал: прошу прощения за наглость, но хочу еще спросить. многие ставят себе устройства типа УЗМ-51М, зубры 63т и т.п. Есть ли в этих устройствах объективный смысл в контексте нового дома не загородного ?

Реле напряжения имеет смысл только при неудовлетворительном состоянии и эксплуатации питающей сети. Полезно для защиты дорогостоящего чувствительного электронного оборудования.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2017 в 04:39:50

ПPOPAБ написал: я бы освещение и розетки не стал вешать на одно УЗО.

Так они и так на разных, под каждым УЗО свои розетки и свой свет, все сразу не отключаться :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.02.2017 в 05:25:01

ebf написал: УЗО 63А 30мА 6.АВ С16 1.2 Кондей 16A 7.АВ С16 5.3 ПС 8.АВ С16 2.3 Духовой шкаф (2.9кВт) 13А 9.АВ С16 1.1 Розетки 16A + 6.1 Розетки 16A 10.АВ С10 2.6 Свет 10A + 3.2 Свет 10A + 4.2 Свет 10A

Немного внимания... При небольшой проблеме с духовкой погаснет свет на кухне и в комнатах. :a

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2017 в 05:38:43

ПPOPAБ написал: При небольшой проблеме с духовкой погаснет свет на кухне и в комнатах. :a

А должны быть проблемы с духовкой, почему не с другим ? :) Ну а если серьёзно ,то моя схема ,это просто структурный набросок и то как будет делить свет и розетки ТС, может решить только он :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.02.2017 в 07:51:33

ebf написал: А должны быть проблемы с духовкой, почему не с другим ?

Воздушные ТЭНы - самое больное место по току утечки... Хотя, может быть это только мне так не везет.

ebf написал: Ну а если серьёзно ,то моя схема ,это просто структурный набросок и то как будет делить свет и розетки ТС, может решить только он

Я то же на "истину в последней инстанции"не претендую.