Снежный Барс написал: Те, которые справа, т.е. с покрытием, вряд ли серебро.

Как раз серебро. Характерное потемнение, особенно на левом полюсе - почти чёрное ближе к рогу, там, где был большой зазор между контактами и сходящее почти на нет с другой стороны, где зазор и, следовательно, движение воздуха, было минимально.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

09.02.2017 в 20:08:53

Слева плохо видно, а справа- настоящие серебряные напайки (квадратные, которые ниже продолговатых выступов). Были в работе, слегка подгорели. Поскоблите их- все станет ясно.

0
Снежный Барс
Снежный Барс
Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

09.02.2017 в 20:24:04

Kamikaze написал: Как раз серебро. Характерное потемнение

"Мы вас весь вечер ищем. У нас тут такая чехарда да из-за синкопы выходит. Вот смотрите. Вот это вот синкопа?" (С) "Это чушь собачья, а не синкопа. Вот синкопа! "(С) Хорошо, не будем портить отношения и глаза. Откручу и сфотографирую.

0
Снежный Барс
Снежный Барс
Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

09.02.2017 в 20:27:06

0
Снежный Барс
Снежный Барс
Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

09.02.2017 в 20:31:39

вот здесь видно, что серебро, и характерное потемнение есть. а квадратики, ну, как :o -то не вижу.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.02.2017 в 20:36:55

И у этой релюшки контакты были серебряные. Точнее, это релюшка "была", а контакты всё ещё есть :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.02.2017 в 20:38:56

Снежный Барс написал: а квадратики, ну, как :o -то не вижу.

А я вижу :o Особенно на фоне ясно-белого гальванического лужения тела контакта. Зачистите квадратики - станут такими же белыми.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Снежный Барс
Снежный Барс
Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

09.02.2017 в 20:55:07

Снял, почистил надфилем. Справа, этот тот самый, который стоял до этого: у него и контакты меньше, и саму деталь можно поднять магнитом за корпус. И через контакт. У того, что слева, напайки больше. Магнитом поднять не получается, ни за контакт, ни за корпус. Магнит старый, не неодимовый. Неодимового нет, счётчик не скручиваю.

0
Снежный Барс
Снежный Барс
Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

09.02.2017 в 21:04:21

Kamikaze написал: И у этой релюшки контакты были серебряные. Точнее, это релюшка "была", а контакты всё ещё есть :)

Kamikaze, по остаткам реле не спорю.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.02.2017 в 21:36:00

Снежный Барс написал: Мне значения сопротивления, типа 0,13... 0,65 Ом, такими не кажутся. ;)

Это сопротивление АВ в сборе, а не переходное сопротивление контактов. Греются подогреватель биметаллической пластины и катушка. Кому оно мешает?

На сколько помню модульные АВ при номинальных токах потребляют около 1,5 Вт и когда стоят рядком их номинал по тепловой снижается ЕМНИП с k=0,85.

Снежный Барс написал: Не можете сказать, где именно оно там есть?

Те самые напайки на контактах. Но! Серебро там не в чистом виде. Так называемое "техническое" серебро.

Снежный Барс написал: Но фактически габариты АП-50 это габариты бокса с IP65-IP66 с большим количеством современных автоматов/полюсов.

АП-50 практически по размеру равен минибоксику на те же самые три полюса.

Снежный Барс написал: По габаритам: когда есть место, габариты значения не имеют. Когда АП-50 есть в наличии и рабочие, при прочих равных замена на другие бессмысленна. А если их в наличии нет?

А когда нет АВ другого типа и размера что делать? Наверное как всегда: или приобрести такой-же, или установить имеющийся в наличии из тех что поместятся и подойдут к ошиновке.

Снежный Барс написал: Да и глупо пытаться применять серебро, если надо тупо менять конструкцию: сокращать длину проводников, увеличивать сечение.

Не путайте теплое с мягким. Не пытайтесь сравнивать "УАЗ" с "матизом" ... АЕ, АВМ и другие "бытовые" автоматы давно уже уступили место модульным. Т.е. "горбатые запорожцы" - "фсё"...

Если вернутся к теме серебра, то пару килограмм чистого, за год в электросталеплавильном цехе, можно было добыть из вышедшего из строя оборудования, но не в одно лицо. Да там и золотишко с платиной водились в приличных количествах. Вполне себе были разработаны и внедрены технологии добычи драгметаллов. Единственное но - так и не удалось переработать платино-иридиевые контакты на ювелирку... Где то еще валяется платиово-иридиевая гирька весом грамм в стопятьдесят, от американского вакуумника. Работоспособное оборудование естественно никто не раскурочивал.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.02.2017 в 23:37:09

Падение напряжения [мВ] на АВ номиналом С10 при токе 10А: ABB S201 - 185 GE DG61 - 178 SE iK60N - 188, передёрнул - 142 SE iС60N - 210, передёрнул - 200 Siemens 5SY61 - 115 Siemens 5SL6110-7 - 119 IEK BA47-29M - 145, передёрнул - 105 AcKo BA-2001 - 116

Падение напряжения [мВ] при токе 10А: Siemens 5SY41 B10 - 160, передёрнул - 140 Siemens 5SY61 C16 - 65 AcKo BA-2001 C16 - 185(?), передёрнул - 85 КЭАЗ ВМ40 C16 - 101, передёрнул - 120

IEK BA47-29M C6 - 276, передёрнул - 290 IEK BA47-29M C10 - 145, передёрнул - 105 IEK BA47-29M C16 - 75, передёрнул - 70 IEK BA47-29M C63 - 31, передёрнул - 17

Падение напряжения [мВ]: AcKo BA-2001 C3 при токе 5А - 710, передёрнул - 730 AcKo BA-2001 C3 при токе 5А - 780, передёрнул - 800

АЕ2056М-100 100А 12In при токе 50А левый полюс - 76, передёрнул - 68 АЕ2056М-100 100А 12In при токе 50А правый полюс - 92, передёрнул - 80

Все измерения на переменном токе.