Добрый день, уважаемые форумчане. Такая ситуация. Есть дом в 3 этажа, на каждом этаже установлен щит распределительный. Подскажите какой кабель прокинуть между щитами. Можно ли это сделать кабелем ПВ3(ПУГВ), пустить 3 отдельные жилы в гофре? Спасибо

Аватар пользователя
buscador

Местный

Регистрация: 16.01.2017

Воронеж

Сообщений: 41

10.02.2017 в 14:03:14

#5930655

tigra_style, да

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

10.02.2017 в 15:05:55

#5930731

смотря какой дом. Если это подъезд жилого дома, то только нг-LS

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

10.02.2017 в 15:17:04

#5930751

aleksandr29,это частный дом

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2017 в 15:19:16

#5930755

aleksandr29 написал: Если это подъезд жилого дома, то только нг-LS

Вот прямо только и всё тут :) Свой щиток не сфотаете с нг-LS

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

10.02.2017 в 16:02:08

#5930827

ebf, подъездный? Там старая проводка, не соответствующая НТД. Если говорить о реконструкциях или новом строительстве, то стояки должны быть нг-LS

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2017 в 16:05:00

#5930831

tigra_style, можете одножильным ВВГ нг выполнить.

tigra_style написал: жилы в гофре?

А сейчас как провод проходит?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2017 в 16:10:19

#5930839

aleksandr29 написал: стояки должны быть нг-LS

Интересно, а давайте спросим ув,megrad ,что он думает по этому поводу

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

10.02.2017 в 16:11:05

#5930840

Сейчас никак. Дом новый. Все на стадии проектирования. В ближайшее время планируем электрификацию дома

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

10.02.2017 в 16:38:05

#5930871

ebf, 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 82, 136 и 150. Ну и ПУЭ ))) только нг-LS Можно и проводами тянуть в соответствующем исполнении, только смысла не вижу

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2017 в 17:32:48

#5930940

aleksandr29 написал: 23-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 82, 136 и 150.

Можно цитату про НГ LS и из ПУЭ если не затруднит, а то никак найти не могу :)

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

10.02.2017 в 17:49:52

#5930962

Просто 10 квадрат тянуть 3 жилы жосткий и заводить в щит на первом этаже 6 жил. Много места занимает и сложнее в щите укладывать. А мягким удобнее заводить и сгибать НШВИ надел и все.

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

10.02.2017 в 17:55:50

#5930967

ebf, "8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение" Никаких но и если ГОСТ 31565-2012 еще можно посмотреть, таблицу 2

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.02.2017 в 18:10:20

#5930986

aleksandr29 написал: должны быть не распространяющими горение

А теперь вот так трактуем ,а как же

aleksandr29 написал: Если это подъезд жилого дома, то только нг-LS

и просто НГ по вашему нельзя ,на основании таблицы 2 и значит ПУВ и ПУГВ ,которые имеют пожарную безопасность тоже нельзя :)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.02.2017 в 18:38:55

#5931021

tigra_style написал: Просто 10 квадрат тянуть 3 жилы жосткий

да перестаньте Вы, ничего он не жесткий, кабель использовать предпочтительнее

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.02.2017 в 18:55:05

#5931034

Кабель предпочтительнее. Оболочка кабеля - доп. защита и доп. изоляция. А если для вас он жесткий, пусть мастер делает :)

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.02.2017 в 19:11:13

#5931051

alx220, Ага.. особенно разделывать его хорошо... при транзите ;)

Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

10.02.2017 в 19:36:07

#5931079

tigra_style написал: Просто 10 квадрат тянуть 3 жилы жосткий и заводить в щит на первом этаже 6 жил. Много места занимает и сложнее в щите укладывать. А мягким удобнее заводить и сгибать НШВИ надел и все.

tigra_style, Какой ввод ? Автомат, если так проще ... ? Можно и 6-кой ограничиться на 2-й и 3 этаж. Основные потребители на 1-ом этаже. Смысл 10-ки туда ? Используйте кабель ВВГНГ LS или NUM. Не надо ПуГВ - лучше кабель. Срок эксплуатации ВВГ, NUM не меньше 30 лет, ПуГВ - 15 лет. По поводу сложности монтажа - наймите специалиста, если вам самим сложно сделать.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.02.2017 в 20:08:52

#5931119

haramamburu написал: alx220, Ага.. особенно разделывать его хорошо... при транзите

Щит побольше и мастера получше :)

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

10.02.2017 в 22:28:19

#5931298

ebf, не совсем уловил вашу мысль, что и откуда значит. Вы пробовали сдать технадзору открытую проводку не нг-LS в подобных случаях? На моей памяти мне раза два коллеги звонили с вопросом "что делать?", когда их ВВГ или ПВ3 заворачивали

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

10.02.2017 в 22:41:17

#5931311

aleksandr29 написал: Вы пробовали сдать технадзору

А дома до трёх этажей включительно на одного владельца попадают под это регулирование?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

10.02.2017 в 22:50:25

#5931322

tigra_style написал: Все на стадии проектирования. В ближайшее время планируем электрификацию дома

Вертикальные каналы между щитами есть? Самое время устроить. И лучше два отдельных. А если задублировать, то правнуки спасибо скажут.

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

10.02.2017 в 23:06:46

#5931337

ВТБ! написал:

tigra_style написал: Все на стадии проектирования. В ближайшее время планируем электрификацию дома

Вертикальные каналы между щитами есть? Самое время устроить. И лучше два отдельных. А если задублировать, то правнуки спасибо скажут.

ВТБ!, Так точно все заложенно.

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

10.02.2017 в 23:07:30

#5931339

Спасибо всем!)) буду закладывать ввгнг

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

11.02.2017 в 01:35:27

#5931466

Ещё появился вопрос: можно сделать соединение перекидной рубильник - генератор бензиновый однофазный проводом ПВС?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2017 в 06:25:23

#5931505

aleksandr29 написал: ebf, не совсем уловил вашу мысль, что и откуда значит.

1 Область применения гост 31565-2012 С Т А Н Д А Р Т Дата введения - 2014-01-01 Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия , к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности , преимущественные области применения.

И всё кабеля соответствующие данным требованиям и имеющие сертификат соответствия ,могут быть использованы

aleksandr29 написал: На моей памяти мне раза два коллеги звонили с вопросом "что делать?", когда их ВВГ или ПВ3 заворачивали

Не удивлён ,хорошо, что не каждый второй :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.02.2017 в 07:46:35

#5931514

ebf написал: Интересно, а давайте спросим ув,megrad ,что он думает по этому поводу

У нас обычно стояки перетягивют одножильным ВВГ нг.

tigra_style написал: Ещё появился вопрос: можно сделать соединение перекидной рубильник - генератор бензиновый однофазный проводом ПВС?

Типа удлинителя? Можно. Проблема первая: на генах до какой то мощности обычно стоят розетки на 16 А, но это на материал кабеля ни как не отражается, проблема вторая: ПВС чувствителен к морозу.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tigra_style

Местный

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

11.02.2017 в 11:30:11

#5931713

ПВС будет идти по дому до стены. На ней будет розетка для подключения генератора.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.02.2017 в 00:24:01

#5932517

tigra_style написал: На ней будет розетка для подключения генератора.

Не розетка, а вилка. А почему именно ПВС? Зачем тут может понадобиться его гибкость?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.02.2017 в 00:57:32

#5932548

ВТБ! написал: Не розетка, а вилка.

Розетка, именно розетка, так уж в народе повелось.

Как-то был озадачен задачей:

  • Не могу включить в щитке один автомат, сразу выбивает, наверное штукатуры где-то замыкание в подрозетниках устроили, не могли бы посмотреть?

Посмотрел. Особняк на завершающей стадии отделки, скоро обои клеить и потолки натягивать. В щитке увидел следующую схему. Как потом выяснилось: "Они тут что-то делали для подключения генератора, но у меня его пока все равно нет, а розетка для него вон там, на улице".

Много держался ладонью за лоб.

Назад