Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

13.02.2017 в 11:21:43

Купил ballu flow 125, но у него 125мм диаметр самого вентилятора, а подключающие трубы с сужением и имеют диаметр 115, т.е. ни на 100 трубу, ни на 125 не подходят. Как его подключить? Извините за глупый вопрос )

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

13.02.2017 в 14:34:55

В руководстве заявлен внешний диаметр 119 мм. Если у вас 115, и это не нравится, можно попробовать вернуть :) Можно попробовать надеть соединитель:

на вентилятор, на него уже канал. Вот этот еще уже, по идее:

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

13.02.2017 в 19:38:29

Спасибо, редуктор круглых каналов это называется, размеры вроде подходящие: 80/100/120/125/150 Отпиливаю колено 120/125 и должно все влезть.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.02.2017 в 22:42:53

Old Human, У вентиляционщиков эта приблуда называется пирамидка и если даже несколько мм не совпадают-греете феном,газовой горелкой-она расширяется.Этим способом Я квадратную трубу насаживаю на круглую-достаточно нормально прогреть.

0
Аватар пользователя
Old Human

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 102

14.02.2017 в 22:52:44

ммм, мне бы сузить ) Купил пирамидку, болтается будь здоров. Там нужны еще два соединителя, потому что пирамидкой 119 к 125 не подключить. Надо 119-120 соединителем + 125-125 еще один соединитель, между ними пирамидка. Такой бутерброд, страсть. В результате намотал скотча армированного на сужение вентилятора и взял одно колено от пирамидки, на него тоже скотча и в 125 трубу. Сидит плотно.

0