13.02.2017 в 11:21:43
Купил ballu flow 125, но у него 125мм диаметр самого вентилятора, а подключающие трубы с сужением и имеют диаметр 115, т.е. ни на 100 трубу, ни на 125 не подходят. Как его подключить? Извините за глупый вопрос )
13.02.2017 в 14:34:55
В руководстве заявлен внешний диаметр 119 мм. Если у вас 115, и это не нравится, можно попробовать вернуть :) Можно попробовать надеть соединитель:
на вентилятор, на него уже канал. Вот этот еще уже, по идее:
13.02.2017 в 19:38:29
Спасибо, редуктор круглых каналов это называется, размеры вроде подходящие: 80/100/120/125/150 Отпиливаю колено 120/125 и должно все влезть.
13.02.2017 в 22:42:53
Old Human, У вентиляционщиков эта приблуда называется пирамидка и если даже несколько мм не совпадают-греете феном,газовой горелкой-она расширяется.Этим способом Я квадратную трубу насаживаю на круглую-достаточно нормально прогреть.
14.02.2017 в 22:52:44
ммм, мне бы сузить ) Купил пирамидку, болтается будь здоров. Там нужны еще два соединителя, потому что пирамидкой 119 к 125 не подключить. Надо 119-120 соединителем + 125-125 еще один соединитель, между ними пирамидка. Такой бутерброд, страсть. В результате намотал скотча армированного на сужение вентилятора и взял одно колено от пирамидки, на него тоже скотча и в 125 трубу. Сидит плотно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу