TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 17:17:05

ebf написал: Такой вы весёлый, долго искали

Номер пункта я не помнил ессно. Зато хорошо помню суть.

ebf написал: Когда щиточек свой собирать начнёте ,не забудьте про ваши пунктики о ненадобности УЗО на варочную, хотя нет вы его уже тут посоветовали (беспринципность ?

Кака така беспринципность, о чем вы собсно?

ebf написал: расчёт по токам утечки из ПУЗ, ну и конечно дифы :)

Я не очень понимаю, что такое "ток утечки из ПУЗ", но токи утечки типовых бытовых приборов действительно хотелось бы узнать. Не подскажете?

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:19:28

Radio написал:

NightPanel написал: Radio, никто не мешает заменить автоматы на 10А. Опять же, откуда там единовременно взяться даже 40А, чтобы выгорело УЗО?

Зачем заменять автоматы? Вы тем самым снижаете юзабилити своих розеточных групп.

Практически вы правы, вероятнее всего 40А там не будет никогда. Теоретически вы можете нафтыкать обогревателей в холодный год больше, чем на 40А. Или собрать машину времени, а она жрет немало. Расчет всегда делается по худшему возможному варианту. Может, логичнее поставить более толстый проводок, чем заменять автоматы и узо? :)

Тем более, что 16кв. мм из подъезда вы для чего-то нарисовали, хотя современная, упакованная квартира больше десятки обычно не требует.

Radio, ОК, автоматы оставлю 16-е. УЗО заменю на 40А. Обогревателей не будет. Автомат - не провод, всегда можно поменять. ))

Ввод 16 мм2 на 10 мм2 - я уже менял в схеме раз 10. )) Никак определиться не могу.

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:22:32

Что с линией на чайник, холодильник, СВЧ делать? По-хорошему разнести надобно, но это денег стоит. (

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 17:25:22

TAB написал: Не подскажете?

Легко, но смотрите это моя точка зрения, позиция и знания :) ссылка

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 17:26:21

NightPanel написал: Что с линией на чайник, холодильник, СВЧ делать?

Чего разносить то хотите?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 17:28:25

NightPanel написал: Что с линией на чайник, холодильник, СВЧ делать? По-хорошему разнести надобно, но это денег стоит. (

NightPanel, чайник, СВЧ объединить с розетками кухни, а холодильник оставить на отдельной линии.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.02.2017 в 17:30:10

NightPanel написал: ОК, автоматы оставлю 16-е. УЗО заменю на 40А.

Ответ неправильный. Автоматы оставляйте, узо оставляйте, проводок, которым запитано узо (4 кв. мм), меняйте на соответствующий. Это самое простое, дешевое и правильное, что вообще возможно.

NightPanel написал: Автомат - не провод, всегда можно поменять.

Замена проводников между модулями в щитке не представляет ни малейшей сложности. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.02.2017 в 17:31:22

NightPanel написал: Автомат - не провод, всегда можно поменять.

Замена проводников между модулями не представляет ни малейшей сложности. :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 17:32:46

ebf написал: Легко, но смотрите это моя точка зрения, позиция и знания :) ссылка

А вот за это огромное вам спасибо!

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:33:20

TAB написал:

NightPanel написал: Что с линией на чайник, холодильник, СВЧ делать? По-хорошему разнести надобно, но это денег стоит. (

NightPanel, чайник, СВЧ объединить с розетками кухни, а холодильник оставить на отдельной линии.

TAB, и мне это решение нравится! )) Только чайник, СВЧ и кух. комбайн могут работать одновременно. Соответственно на линию розеток кухни тогда надо 4,0 мм2. А разводить 4,0 мм2 на 8 розеток тяжелее, чем на 3.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 17:35:45

TAB написал: А вот за это огромное вам спасибо!

Правда, не за что :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.