15.02.2017 в 16:51:01
NightPanel написал: MrGalaxy, 4100/220 = 18,63 А.
Что вы ломаете голову,у вас на стиралке и сушке, написано каким АВ или предохранителем ,они должны быть защищены ,посмотрите и всё
15.02.2017 в 16:54:23
NightPanel написал: 4100/220 = 18,63 А.
"Шоб не выбивало" (с) ? :) Автоматы имеют время-токовую характеристику. В течение часа ток 16-амперного автомата может быть 23 А. А при токе 18,63 А вообще не отключится. Ставьте смело, нельзя 16-амперные розетки защищать 25 А автоматом.
Вечный студент
15.02.2017 в 16:57:39
ebf написал:
NightPanel написал: MrGalaxy, 4100/220 = 18,63 А.
Что вы ломаете голову,у вас на стиралке и сушке, написано каким АВ или предохранителем ,они должны быть защищены ,посмотрите и всё
ebf, стилака - есть, сушки - нет. И не пойми какая будет, думается мне, что с тепловым насосом. Разница в сушилках (из-за наличия/отсутствия ТН) - 1,0 кВт. И не факт что заменив стиралку глубиной 45 см на 60 см - не увеличится мощность. Вопрос в другом, что 16А у меня есть в наличии и нахаляву, а 25А - надо покупать. Теоретически, можно заложить 4,0 мм2, а автомат сменить при покупке сушки. Тут спасибо, чуток сэкономлю. ))
Народ, насколько имеет смысл устанавливать В10 вместо С10 на свет?
15.02.2017 в 17:00:22
NightPanel, Вам же ув.MrGalaxy сказал ,поставьте на стиралку 16А и на сушку 16А и на каждую линию 2,5 мм кабель.А что на стиралке написано с обратной стороны, чем защищать?
15.02.2017 в 17:04:43
ebf написал: NightPanel, Вам же ув.MrGalaxy сказал ,поставьте на стиралку 16А и на сушку 16А и на каждую линию 2,5 мм кабель.А что на стиралке написано с обратной стороны, чем защищать?
ebf, скорее всего так и сделаю. Вопрос, оставлять В16 или переходить на С16 на этих линиях?
15.02.2017 в 17:06:22
ebf написал:
TAB написал: Я знаю вашу позицию по этому вопросу (из других тем). Но мы с ПУЭ с вами не согласные.
Это не моя позиция :) и ПУЭ тут не при чём :) Даже смешно, ПУЭ и УЗО. Но вы так просто для знания это возьмите, а не для спора со мной
ebf, мое знание советует обратить внимание на пп.7.1.76 ПУЭ и не спорить более по этому поводу.
15.02.2017 в 17:09:51
NightPanel написал: Radio, никто не мешает заменить автоматы на 10А. Опять же, откуда там единовременно взяться даже 40А, чтобы выгорело УЗО?
Зачем заменять автоматы? Вы тем самым снижаете юзабилити своих розеточных групп.
Практически вы правы, вероятнее всего 40А там не будет никогда. Теоретически вы можете нафтыкать обогревателей в холодный год больше, чем на 40А. Или собрать машину времени, а она жрет немало. Расчет всегда делается по худшему возможному варианту. Может, логичнее поставить более толстый проводок, чем заменять автоматы и узо? :)
Тем более, что 16кв. мм из подъезда вы для чего-то нарисовали, хотя современная, упакованная квартира больше десятки обычно не требует.
15.02.2017 в 17:11:22
TAB написал: ebf, мое знание советует обратить внимание на пп.7.1.76 ПУЭ и не спорить более по этому поводу.
Такой вы весёлый, долго искали :) Когда щиточек свой собирать начнёте ,не забудьте про ваши пунктики о ненадобности УЗО на варочную, хотя нет вы его уже тут посоветовали (беспринципность ?),расчёт по токам утечки из ПУЗ, ну и конечно дифы :)
15.02.2017 в 17:12:52
NightPanel написал: Вопрос, оставлять В16 или переходить на С16 на этих линиях?
Если уже купили В, то оставляйте
15.02.2017 в 17:16:45
NightPanel написал: Вопрос, оставлять В16 или переходить на С16 на этих линиях?
Не имеет значения. Что для вас доступнее, то и ставьте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу