ebf написал: Я вас наверно разочарую, но номинал УЗО может быть меньше, чем вышестоящий АВ или предохранитель :)
Но не когда за ним стоит несколько АВ16 :)
15.02.2017 в 16:30:06
ebf написал: Я вас наверно разочарую, но номинал УЗО может быть меньше, чем вышестоящий АВ или предохранитель :)
Но не когда за ним стоит несколько АВ16 :)
15.02.2017 в 16:30:38
MrGalaxy, что мощного-то? 2.3 - стиралка, 1,8 сушка с тепловым насосом, 2,8 - без.
15.02.2017 в 16:31:56
NightPanel написал: Смысла работать роутеру полдня без электричества в остальной квартире - нет.
Ну, вообще-то если планшет заряжен, то смысл есть часок-другой с Интернетом поработать.
Вечный студент
15.02.2017 в 16:32:11
TAB написал: Но не когда за ним стоит несколько АВ16 :)
Представьте, и за ним стоит несколько АВ по 16А , и это норма :) Можете прочесть тему про УЗО в шапке, там это есть
15.02.2017 в 16:33:38
NightPanel написал: MrGalaxy, что мощного-то?
Не будем гадать. Сколько на квартиру выдлено мощности?
2.3 - стиралка, 1,8 сушка с тепловым насосом, 2,8 - без.
NightPanel, т.е. стиральная машина отдельно, сушилка отдельно? У каждой свои вилки 220 В 16 А?
Вечный студент
15.02.2017 в 16:33:41
NightPanel написал: Снизу будет установлен духовой шкаф, контакт человека с ВП исключен даже теоретически.
А если промежду ними мокрая мышь заползет? :) Теоретически там ничего не исключено, однако по ПУЭ на стационарный прибор УЗО можно и не ставить.
15.02.2017 в 16:35:50
ebf написал: Представьте, и за ним стоит несколько АВ по 16А , и это норма :) Можете прочесть тему про УЗО в шапке, там это есть
Я знаю вашу позицию по этому вопросу (из других тем). Но мы с ПУЭ с вами не согласные.
15.02.2017 в 16:39:17
TAB написал: Я знаю вашу позицию по этому вопросу (из других тем). Но мы с ПУЭ с вами не согласные.
Это не моя позиция :) и ПУЭ тут не при чём :) Даже смешно, ПУЭ и УЗО. Но вы так просто для знания это возьмите, а не для спора со мной
15.02.2017 в 16:41:43
MrGalaxy написал:
NightPanel написал: MrGalaxy, что мощного-то?
Не будем гадать. Сколько на квартиру выдлено мощности?
2.3 - стиралка, 1,8 сушка с тепловым насосом, 2,8 - без.
NightPanel, т.е. стиральная машина отдельно, сушилка отдельно? У каждой свои вилки 220 В 16 А?
MrGalaxy, не знаю, сколько выделено, но дом с электроплитами и дополнительно к тому, что сейчас установлено на люминиевой проводке 35 летней давности только сушилка на 1,8 кВт и бойлера на 2,0 кВт. Да, приборы - раздельные на 16А розетках.
15.02.2017 в 16:42:54
NightPanel написал: Да, приборы - раздельные на 16А розетках.
Тогда автомат должен быть на 16 А, а не на 25. (Кабель можете 4-ку проложить, если так хочется, хотя и 2,5 хватит)
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.