TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 16:30:06

ebf написал: Я вас наверно разочарую, но номинал УЗО может быть меньше, чем вышестоящий АВ или предохранитель :)

Но не когда за ним стоит несколько АВ16 :)

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 16:30:38

MrGalaxy, что мощного-то? 2.3 - стиралка, 1,8 сушка с тепловым насосом, 2,8 - без.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 16:31:56

NightPanel написал: Смысла работать роутеру полдня без электричества в остальной квартире - нет.

Ну, вообще-то если планшет заряжен, то смысл есть часок-другой с Интернетом поработать.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 16:32:11

TAB написал: Но не когда за ним стоит несколько АВ16 :)

Представьте, и за ним стоит несколько АВ по 16А , и это норма :) Можете прочесть тему про УЗО в шапке, там это есть

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 16:33:38

NightPanel написал: MrGalaxy, что мощного-то?

Не будем гадать. Сколько на квартиру выдлено мощности?

2.3 - стиралка, 1,8 сушка с тепловым насосом, 2,8 - без.

NightPanel, т.е. стиральная машина отдельно, сушилка отдельно? У каждой свои вилки 220 В 16 А?

0

Вечный студент

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 16:33:41

NightPanel написал: Снизу будет установлен духовой шкаф, контакт человека с ВП исключен даже теоретически.

А если промежду ними мокрая мышь заползет? :) Теоретически там ничего не исключено, однако по ПУЭ на стационарный прибор УЗО можно и не ставить.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 16:35:50

ebf написал: Представьте, и за ним стоит несколько АВ по 16А , и это норма :) Можете прочесть тему про УЗО в шапке, там это есть

Я знаю вашу позицию по этому вопросу (из других тем). Но мы с ПУЭ с вами не согласные.

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 16:36:57

MrGalaxy написал:

NightPanel написал: Смысла работать роутеру полдня без электричества в остальной квартире - нет.

Ну, вообще-то если планшет заряжен, то смысл есть часок-другой с Интернетом поработать.

MrGalaxy,

!#[https://youtu.be/dmLBk5yqMLE]

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 16:39:17

TAB написал: Я знаю вашу позицию по этому вопросу (из других тем). Но мы с ПУЭ с вами не согласные.

Это не моя позиция :) и ПУЭ тут не при чём :) Даже смешно, ПУЭ и УЗО. Но вы так просто для знания это возьмите, а не для спора со мной

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 16:41:43

MrGalaxy написал:

NightPanel написал: MrGalaxy, что мощного-то?

Не будем гадать. Сколько на квартиру выдлено мощности?

2.3 - стиралка, 1,8 сушка с тепловым насосом, 2,8 - без.

NightPanel, т.е. стиральная машина отдельно, сушилка отдельно? У каждой свои вилки 220 В 16 А?

MrGalaxy, не знаю, сколько выделено, но дом с электроплитами и дополнительно к тому, что сейчас установлено на люминиевой проводке 35 летней давности только сушилка на 1,8 кВт и бойлера на 2,0 кВт. Да, приборы - раздельные на 16А розетках.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.02.2017 в 16:42:54

NightPanel написал: Да, приборы - раздельные на 16А розетках.

Тогда автомат должен быть на 16 А, а не на 25. (Кабель можете 4-ку проложить, если так хочется, хотя и 2,5 хватит)

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу