Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.02.2017 в 17:36:04

NightPanel написал: Соответственно на линию розеток кухни тогда надо 4,0 мм2.

Не надо. Ни на одну стандартную "евророзетку" не требуется 4 кв. мм. Чайник, свч и комбайн, даже работая вместе, не вызовут срабатывания 16А автомата.

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:36:18

Radio, ок. Автоматы оставлю 16-е и УЗО на 63А. Кабель до УЗО - 6,0 мм2, это не проблема.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2017 в 17:37:28

NightPanel написал: Только чайник, СВЧ и кух. комбайн могут работать одновременно. Соответственно на линию розеток кухни тогда надо 4,0 мм2.

Надо и хватит 2,5 мм

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 17:37:43

NightPanel написал: Только чайник, СВЧ и кух. комбайн могут работать одновременно.

Ничего страшного: это будет редко и не долго. Линия 16А может час пыхтеть почти с полуторной перегрузкой, а чайник закипит через несколько минут. Хотя СВЧ бывают разные конечно, иным отдельная линия нужна.

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:40:51

Radio, я и не говорил, что у меня комбайн будет час работать, чтобы сработал автомат. Да и меня не автомат волнует, а - кабель, который помимо всего прочего будет лежать в стяжке без гофры и пучками.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.02.2017 в 17:43:09

NightPanel написал: и меня не автомат волнует, а - кабель

Кабель 2,5 под адекватной защитой автомата. Пусть он вас не волнует. :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

15.02.2017 в 17:46:41

NightPanel написал: Да и меня не автомат волнует, а - кабель, который помимо всего прочего будет лежать в стяжке без гофры и пучками

ЕМНИП на автомат 16А два с половиной квадрата работают с запасом, так что кабель слабым местом здесь не будет.

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:47:56

16 автоматов... по 5 автоматов на комнату. Жесть... Как пианино. ))

0
NightPanel
NightPanel
Новичок

Регистрация: 15.02.2017

Минск

Сообщений: 44

15.02.2017 в 17:54:23

Вроде все замечания и предложения учел.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

15.02.2017 в 18:14:13

NightPanel написал: Ввод 16 мм2 на 10 мм2 - я уже менял в схеме раз 10. )) Никак определиться не могу.

10 мм2 - достаточно,16 мм2 вам не понравится если моножила :(

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

15.02.2017 в 18:53:01

NightPanel написал: Вроде все замечания и предложения учел.

NightPanel, У Вас один автомат на свет на всю квартиру?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу