Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2017 в 13:07:13

TAB написал: Сами же мне ссылки дали.

Ну конечно дал, так какой бытовой прибор, к примеру, может дать такую утечку? Ну ладно про плиту написали, ясно, что не требуется ,что с кондеями ? :)

TAB написал: а уставка дифференциального тока в три раза выше возможной утечки.

Интересный у вас подход, лично мне от него, становится страшно. :) Сколько может дать утечки кондей просто висящий на стене?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

16.02.2017 в 13:13:54

ebf написал: Сколько может дать утечки кондей просто весящий на стене?

Сколько в миллиамперах ХЗ, зато из трубки водой капает, зазеваешься - и за шиворот попадёт. :D

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2017 в 13:18:32

MrGalaxy, Я вот когда читаю про кондеи, эти вот страшилки ,у меня возникает вопрос, а тот кто это пишет, сам то имеет кондей или так теория.У меня в Сибири висят 4 кондея, почему они РАБОТАЮТ ?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 13:18:37

ebf написал: Ну конечно дал, так какой бытовой прибор, к примеру, может дать такую утечку?

Так я же написал: духовки-плиты нагревательные, кондиционеры всякие.

ebf написал: Интересный у вас подход, лично мне от него, становится страшно. :) Сколько может дать утечки кондей просто весящий на стене?

Подход не мой, он нормативный. Кондей, как и любой другой современный прибор, в выключенном состоянии вполне может дать утечку 0.5-1.5 мА на входных фильтрах. А во включенном состоянии в зависимости от мощности согласно ГОСТа до 10 мА. И их, знаете ли, бывает что и включают. И плиту тоже.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2017 в 13:25:07

TAB написал: А во включенном состоянии в зависимости от мощности согласно ГОСТа до 10 мА. И их, знаете ли, бывает что и включают. И плиту тоже.

Повторю вопрос ещё раз,какой мощности кондей должен быть, чтобы сработало УЗО, какая мощность варочной должна быть ,чтобы сработало УЗО ? И почитайте мой пост выше, про кондеи в Сибири :) Вы правда считаете, что 30мА УЗО должно срабатывать при утечке в 10мА ? :) Не, при 12мА, как пример :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 13:34:34

ebf написал: Повторю вопрос ещё раз,какой мощности кондей должен быть, чтобы сработало УЗО

Не чтобы сработало, а чтобы расчет по мощности уперся в максимальные 10мА. Легко видеть, что это 5 кВт.

ebf написал: какая мощность варочной должна быть ,чтобы сработало УЗО ?

Аналогично предыдущего ответа, но для варочной это 10кВт. Выдержки из нормативки я привел, к чему ваши вопросы собсно?

ebf написал: И почитайте мой пост выше, про кондеи в Сибири :)

Он настолько содержателен, что я прямо затрудняюсь с ответом. :confused:

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 13:39:14

ebf написал: Вы правда считаете, что 30мА УЗО должно срабатывать при утечке в 10мА ? :) Не, при 12мА, как пример :)

А зачем вы про меня что-то свое выдумываете? Читайте ПУЭ:

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2017 в 13:40:26

TAB написал: Легко видеть, что это 5 кВт.

Дома кондей 5 кВт :)

TAB написал: для варочной это 10кВт

Где же такие варочные для дома?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.02.2017 в 13:41:53

TAB написал:

ebf написал: Вы правда считаете, что 30мА УЗО должно срабатывать при утечке в 10мА ? :) Не, при 12мА, как пример :)

А зачем вы про меня что-то свое выдумываете? Читайте ПУЭ:

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

TAB, Безнадёга :) Я умолкаю

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 13:44:04

{{post:5937836,Дома кондей 5 кВт :)}} И что?

ebf написал: TAB, Безнадёга :) Я умолкаю

Еще один крайне содержательный пост. :popcorn

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.02.2017 в 13:46:06

ebf написал: Дома кондей 5 кВт :)

И что?

ebf написал: TAB, Безнадёга :) Я умолкаю

Еще один крайне содержательный пост. :popcorn