ebf написал:
1.7.59
Сложности с русским языком? Я повторю:
ПPOPAБ написал:
какой документ отменяет действие п.7.1.13. ? Приведите пожалуйста его текст.
BARABAZ написал:
Прораб, не нарывайтесь, Вы цитировали мои слова(вырванные из контекста) и написали "кручу ссанными трусами :mad: "
Врать не нужно. Или приведите дословно или не фантазируйте.
BARABAZ написал:
показали своё возмущение неумными и опасными советами безответственных людей.
Именно так это и есть.
BARABAZ написал:
то потрудитесь подтверждать ... документами, не отдельно взятыми пунктами, а, так сказать, всесторонне рассмотреть этот вопрос
:cool: ПУЭ-7 - устраивает аргумент?
ebf написал:
допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены
Именно. В каких случаях допускается? Что значит - "не могут быть обеспечены" ?
Грэй написал:
а то что это не лучшее решение для топикстартера, так об этом речи не идёт. Какое решение для негшо лучшее - пусть он сам решает. Главное, что Это возможно, вот и всё.
Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.
Виктор Костышев,
ГУП МО Мытищинская типография
Можно ли в одном помещении эксплуатировать
электроустановки, включенные по TN и TT, и как
в данном случае обеспечить безопасность от по-
ражения электрическим током?
Людмила Казанцева,
УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО)
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
ПУЭ не содержат запрещения на размещение в
одном помещении электроустановок с различным
типом заземления. Пункт 1.7.55 главы 1.7. ПУЭ 7-го
изд. предусматривает применение, как правило,
одного общего заземляющего устройства для тер-
риториально сближенных электроустановок разных
назначений и напряжений.
Из определений систем TN и TT (п. 7.1.3 ПУЭ) следу-
ет, что открытые проводящие части в них должны при-
соединяться к разным заземлителям: в системе TN –
к заземляющему устройству заземления нейтрали
трансформатора при помощи нулевого защитного
проводника, а в системе ТТ – к заземлителю, не свя-
занному с нейтралью трансформатора, при помощи
защитного заземляющего проводника.
Поскольку при любой системе заземления в
электроустановке должно быть выполнено уравни-
вание потенциалов и поскольку в одном помещении
должна быть исключена возможность одновременного
прикосновения к проводящим частям, присоеди-
ненным к различным, не связанным между собою
заземлителям, система уравнивания потенциалов
той части электроустановки, открытые проводящие
части которой заземлены по системе TТ, должна
быть надежно изолирована от системы уравнивания
потенциалов системы TN, в т.ч. от частей технологи-
ческого оборудования, коммуникаций, строительных
элементов здания. В одном здании такое решение
трудно осуществимо.
Из изложенного можно сделать вывод, что электро-
снабжение разных помещений одного здания по си-
стемам TN и TT не только затруднено, но и практически
невыполнимо.