17.02.2017 в 20:04:17

уважаемые коллеги, добрый день! столкнулся с вопросом монтажа скрытой проводки по горючему основанию - дерево, плита осб3, вспененный пластик. начну издалека: общепит. освещение по потолку, нагрузка на каждую группу освещения не больше 4кВт, защищена автоматом 16а, кабель ВВГнг LS 3x2.5. ПУЭ велит кабель укладывать в трубы, но ввиду очень большой высоты потолка и замысловатого профиля(волны) труба будет крайне неудобной.

собственно вопрос: если я положу свои кабели в неперфорированные стальные лотки, заземлив их и закрыв крышкой, будет ли это решение "фен-шуй" для противопожарной безопасности и пожарных и технадзорных дяденек? по логике - стальной заземленный лоток обладает локализационной способностью. на кабели до 4кв.мм. толщина стенок не нормируется, если мне не изменяет память.

приглашаю к дискуссии и заранее благодарен за советы!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.02.2017 в 21:19:29

a.serov78 написал: на кабели до 4кв.мм. толщина стенок не нормируется, если мне не изменяет память.

до 2,5 по меди

0
a.serov78
a.serov78
Новичок

Регистрация: 17.02.2017

Новосибирск

Сообщений: 18

18.02.2017 в 14:30:54

haramamburu, до 2.5 по меди - это 2.5 включительно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2017 в 14:51:21

a.serov78 написал: haramamburu, до 2.5 по меди - это 2.5 включительно?

А вы когда до ДВУХ считаете, у вас ДВА в счёт входит? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

18.02.2017 в 14:51:54

a.serov78, Да.

0

Да, ни фига.