уважаемые коллеги, добрый день! столкнулся с вопросом монтажа скрытой проводки по горючему основанию - дерево, плита осб3, вспененный пластик. начну издалека: общепит. освещение по потолку, нагрузка на каждую группу освещения не больше 4кВт, защищена автоматом 16а, кабель ВВГнг LS 3x2.5. ПУЭ велит кабель укладывать в трубы, но ввиду очень большой высоты потолка и замысловатого профиля(волны) труба будет крайне неудобной.
собственно вопрос: если я положу свои кабели в неперфорированные стальные лотки, заземлив их и закрыв крышкой, будет ли это решение "фен-шуй" для противопожарной безопасности и пожарных и технадзорных дяденек? по логике - стальной заземленный лоток обладает локализационной способностью. на кабели до 4кв.мм. толщина стенок не нормируется, если мне не изменяет память.
приглашаю к дискуссии и заранее благодарен за советы!