asdoleg написал:
Не будет ли в данном случае хуже проходимость у закручивающихся кранов,и на сколько хуже чем у шаровых?
Клапана для радиаторов в основном продаются для двухтрубных систем, то есть рассчитанных на наличие приличного напора.
Полотенцесушитиели в многоквартирных домах в основном подключаются по однотрубной системе байпасом или транзитом.
Если байпасом, в идеале смещенным, то лучше на обратку полотенцесушителя поставить регулировочно-запорный клапан, лучше термостаический по воде, для однотрубной системы, а на подачу шаровый клапан. Регулировочно-запорные и термостатические угловые клапана при прочих равных по умолчанию имеют меньше сопротивление чем прямые клапана, но не всегда их удается поставить. Не все термостатические клапана могут работать как запорные и нужно ставить ещё и запорный, что не всегда возможно.
Если полотенцесушитель подключен транзитом, то только шаровые и только для ремонта, замены полотенцесушителя. Регулировать НЕЛЬЗЯ!