Аватар пользователя
Елена_1604

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 20

19.02.2017 в 12:14:10

Здравствуйте! В квартире (дом-новостройка) электрощиток установлен в "неудобном" месте (фото прилагаю). Хотим его перенести (с помощью квалифицированного специалиста) на другую стену (стрелкой отметила, куда хотим перенести). Подскажите, пожалуйста,

  • можно ли это сделать?
  • насколько технологически это сложная работа?
  • что необходимо предусмотреть, какие могут быть нюансы?
  • требуется ли для переноса щитка согласование? И, если можно, каков порядок действия (мне, как заказчику, хотелось бы хоть минимально быть в курсе дела).

На фото щиток (видно не очень хорошо) в черной рамке. Стрелкой обозначено место предполагаемого монтажа щитка.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2017 в 12:34:04

Добрый день. Можно. Не очень сложная. Ньюансы должен решать специалист, Вам нужно только учесть, что коридор придется полностью ремонтировать. Согласование не требуется.

  1. Отключаем отходящие линии, маркируем, подписываем.
  2. Отключаем вводной кабель.
  3. Наращиваем кабели до достаточной длины с помощью надежных технологий.
  4. Монтируем новый щит в выбранное место. 4а. штробим стены, укладываем кабель, если по потолку то крепим открыто и потом думаем как эту красоту спрятать. 4б. крепим кабель-канал и укладываем в него кабель.
  5. заводим все кабели в щит, подключаем, радуемся.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2017 в 12:34:45

Елена_1604 написал: можно ли это сделать?

Можно, всё что в квартире ни кому не интересно.

Елена_1604 написал: насколько технологически это сложная работа

Смотреть по месту.

Елена_1604 написал: что необходимо предусмотреть, какие могут быть нюансы

Подводные камни можно увидеть под водой.

Елена_1604 написал: требуется ли для переноса щитка согласование

Нет.

Елена_1604 написал: если можно, каков порядок действия

Прийти, увидеть, перенести. Для поиска мастера сюда ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Елена_1604

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 20

19.02.2017 в 13:05:57

Оптимальная стоимость такой работы специалиста-электрика во сколько может быть оценена?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2017 в 13:09:45

Елена_1604, примерно ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2017 в 14:22:45

Елена_1604 написал: Оптимальная стоимость такой работы специалиста-электрика во сколько может быть оценена?

Елена_1604, Если пункт 4а - 10 000. Если пункт 4б - 6 000. Естественно все примерно.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.02.2017 в 16:13:28

Елена_1604 написал: электрощиток установлен в "неудобном" месте (фото прилагаю). Хотим его перенести (с помощью квалифицированного специалиста) на другую стену (стрелкой отметила, куда хотим перенести).

Вы хотите только перенести, т.е. оставить его накладным? Или собирались "утопить" в стену (встроить)?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.02.2017 в 21:05:58

Елена_1604 написал: можно ли это сделать?

Можно.

Елена_1604 написал: что необходимо предусмотреть, какие могут быть нюансы?

Нюансы - это соединение проводов на месте старого щита. Скорее всего, вы предпочтете скрыть все это в стене. Потом, какой новый щит в хотите - скрытого или наружного монтажа? Но самое главное - прокладка кабелей на другую стену. Если стены бетон - горизонтальные штробы делать нельзя. Потолок тоже штробить нельзя. Пол вы вряд ли захотите скрывать. Поэтому лучше всего кабели проложить по потолку, а потолок сделать натяжным или из ГКЛ, чтобы кабели скрыть. Или как вариант - по стене в кабель-канале. Но это не очень эстетично.

Елена_1604 написал: насколько технологически это сложная работа?

Сложность - понятие относительное. В каждой работе есть свои нюансы и могут всплыть какие-то сюрпризы по ходу работы.

Елена_1604 написал: Оптимальная стоимость такой работы специалиста-электрика во сколько может быть оценена?

Зависит от того, что внутри щита. В любом случае, меньше чем за 10 тысяч вряд ли найдете. Если речь именно о специалисте.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

20.02.2017 в 21:49:43

alx220 написал: меньше чем за 10 тысяч вряд ли найдете

Так-то побольше, наверное. Я бы за дешевизной тут не гнался, не тот случай.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.02.2017 в 23:43:21

Я бы просто поставил ограничитель открывания двери, дабы по щиту не стучать и не мозолил себе мозг. Самое дешевое решение. Или он уже установлен, по фото сложно судить?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

21.02.2017 в 00:16:59

volchenok написал: Я бы просто поставил ограничитель открывания двери, дабы по щиту не стучать и не мозолил себе мозг. Самое дешевое решение. Или он уже установлен, по фото сложно судить?

volchenok, Елена_1604,Только это делать тоже должен делать специалист гарантирующий НЕ попадание буром в кабель под полом или на стене. У него должен быть детектор скрытой проводки.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.02.2017 в 06:47:59

volchenok написал: Я бы просто поставил ограничитель открывания двери, дабы по щиту не стучать и не мозолил себе мозг. Самое дешевое решение. Или он уже установлен, по фото сложно судить?

volchenok, дверь входная, скорей асего наружу открывается. А насчёт мозг не мучить - полностью согласен, стоит щиток, никому не мешает, проводка проложена, зачем себе трудности создавать.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Елена_1604

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 20

21.02.2017 в 11:17:48

Дом И-155ММ. Щиток висит посередине стены. Из-за него к стене не поставить ни шкаф, ни вешалки не повесить. А мебель только по этой стене можно поставить. Противоположную стену занимают распашные двери в комнату.

alx220 написал:

Нюансы - это соединение проводов на месте старого щита.

alx220, А разве провода нужно соединять на месте старого щита? М.б. правильнее их провести заново от общего щитка, что в общем коридоре?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

21.02.2017 в 11:31:26

Елена_1604, Вводной кабель может быть действительно проще переложить по-новой. Отходящие придется наращивать на старом месте и замуровывать.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.02.2017 в 21:17:38

Мне вот интересно: ТС, если сюда вдруг вернется - разберет что-то в ненужной болтовне не по теме? :( :net: ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу