27.02.2017 в 15:29:04

Доброго времени суток! Решил утеплить лоджию. Лоджия-бетон, нижняя лоджия не утеплена, застекление есть (однокамерный стеклопакет), последний этаж (утепление снаружи не вариант). Планирую сделать теплый пол (электрический) и использовать лоджию как комнату (мастерскую-не жилую). Начну с пола. Планирую подготовку (заделка межпанельных щелей, грунтовку, выравнивание), далее пеноплэкс, пенофол (фольгированный), сверху лаги, далее закрываем толстой фанерой и ламинатом. Вопросы:

  1. В каком месте этого "пирога" и как монтировать кабель теплого пола? Кучу форумов и видео пересмотрел-однозначного решения так и нет... Нужна ли бетонная стяжка поверх "пирога" или достаточно будет закрепить кабель пола на армирующую сетку?
  2. В каком месте "пирога" и как делать пароизоляцию? И как сделать правильно-чтобы конденсата не было? Читал на форумах-это большая проблема...
0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

01.03.2017 в 23:08:52

usaidn, 1) Кабель монтируется всегда поверх теплоизоляции

usaidn написал: пеноплэкс, пенофол (фольгированный)

(если с нижними соседями нет договорённости об обогреве их ;) потолка). "Бетонная" стяжка является как аккумулятором тепла, так и защитой кабеля от перегрева и различных перегибов. Ни в коем случае не укладывается на армирующую сетку без ЦПС. 2) В Вашей ситуации пароизоляцию (плёнку) надо будет уложить перед слоем ЭПП. Чтобы влага не шла с низу. 3) Если планируете делать "термос", перед заливкой стяжки утеплите стены необходимым слоем ЭПП, хотя-бы на 10см выше планируемого пола. Чтобы отрезать горизонтальный мостик холода.

И ещё- если ТП укладывается в свободное воздушное пространство (лаги), шнур необходимо использовать не от обычных полов (быстро перегорит) а для уличного обогрева.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
usaidn

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Усинск

Сообщений: 9

03.03.2017 в 09:14:42

А нужен ли пенофол в полу? Посмотрел несколько видео-вроде и не нужен...

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

03.03.2017 в 11:22:10

usaidn, пенофол фольгированный используется не для доп теплоизоляции, а для отражения теплового излучения.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
usaidn

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Усинск

Сообщений: 9

03.03.2017 в 12:00:24

Вот про него я и читал-смотрел. Уверяют, что под стяжкой он бесполезен-даже вреден.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

03.03.2017 в 13:39:17

usaidn,

usaidn написал: Уверяют, что под стяжкой он бесполезен-даже вреден.

Вот это очень хочется увидеть "вживую"!!! Ссылочку предоставите?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
usaidn

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Усинск

Сообщений: 9

03.03.2017 в 14:59:44

https://www.youtube.com/watch?v=UpmxazT7nyI

0
Аватар пользователя
usaidn

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Усинск

Сообщений: 9

03.03.2017 в 15:01:44

http://www.mastergrad.com/forums/t88041-kak-chuvstvuet-sebya-penofol-pod-styazhkoy/

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

03.03.2017 в 16:21:52

usaidn, Ок. Спасибо. Всё так и есть. Если не использовать правильные материалы, то вообще всё разрушится... ;)
Вот пенофол- "тип ALP – ламинированный пенофол, одна из фольгированных сторон утеплителя покрыта полиэтиленовой пленкой; пенофол класса ALP применяют для утепления сооружений сельскохозяйственного назначения, которые эксплуатируются в условиях слабоагрессивной среды;" взято здесь- http://strport.ru/izolyatsionnye-materialy/penofol-tekhnicheskie-kharakteristiki-dostoinstva-i-nedostatki#2 Можно уложить и плёнку дополнительно. Как уже обсуждалось в ссылке. Кстати, о вредности пока не нашёл ничего...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

03.03.2017 в 16:30:54

usaidn, Причём прошу заметить- я не настаиваю на пенофоле в Вашем варианте. Просто считаю что под тёплые полы, он является дополнительным плюсом в отражении тепла и гидроизоляции.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
usaidn

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Усинск

Сообщений: 9

03.03.2017 в 20:36:31

Попытался представить себе конструкцию пола (рисунок прилагаю). Имеет право на жизнь такое? Один вопрос возникает-как внутри лаг кабель пропускать???

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

03.03.2017 в 21:28:10

usaidn, Э не! Так дело не пойдёт! Либо стяжка. Либо фанера на лагах. При условии этого пирога- кабель гарантированно перегревается; лаги гниют в стяжке; стяжка "нарезана" кусками и смысла в ней никакого.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

04.03.2017 в 07:19:14

usaidn, у Вас кабель будет выходить из пола в центре помещения? Нет? Выход на стену? Тогда пускаете его в трубе, в районе примыкания стены и пола, в плоскости утеплителя.... ничего сверлить не нужно...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
usaidn

Местный

Регистрация: 27.02.2017

Усинск

Сообщений: 9

04.03.2017 в 11:47:41

Так. Тогда вопрос-если лаги-стяжку не надо???

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

04.03.2017 в 14:48:58

usaidn, Да. Либо стяжку. Либо лаги. Для лаг и фанерного пола необходимо будет использовать например "Нагревательный кабель Deviflex 10T.

0