Установил двухклавишные выключатели UNICA mgu5.0101.18nzd
Перед сборкой щита стал проверять правильность прокладки кабелей от щитка до потребителей. Выяснилось, что на 2-х установленных 2-клавишных выключателях сопротивление контактов 0-2 Ома. Обнаружилось так: подключил омметр с пищалкой (это важно) к кабелю у щита. А на другом конце (где будет светильник) замкнул фазу с нулем (само собой еще ничего никуда не подключено!). Включил выключатель и услышал прерывистый звук пищалки на омметре. Т.е. как если взять руками 2 щупа и соединить между собой без прижима.
Если несильно постукивать пальцем по клавише выключателя, то надежность контакта будет разной: то писк постоянный, то прерывистый (типа "дребезг контактов").
Это вообще нормальное поведение выключателя? Одноклавишные такими свойствами не страдают. Проблема только с двухклавишными. Причем на одном такой эффект на обоих клавишах. А на другом только на одной клавише (другая клавиша имеет надежный контакт).
Цифровой тестер выдает 0-2 Ома. Это ж получается, что на выключателе будет рассеиваться около 150Вт при нагрузке в 10А: U = I х R = 10А х 1.5 Ома = 15В на выключателе P = I х U = 10А х 15В = 150Вт