VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.03.2017 в 02:23:05

Voice написал: дребезг контактов

Это динамический процесс, который протекает относительно быстро и конечен. То о чём вы говорите, может быть просто плохим контактом.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.03.2017 в 02:24:46

Voice написал: Можно было бы предположить, что на нормальной нагрузке контакты

Вы гадать предпочитаете, или инструментально убедиться?

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

06.03.2017 в 02:30:33

VIVA написал: Замер падения напряжения на подозреваемых контактах, значительно более однозначная и достоверная методика измерения.

ну а если у меня в люстре будет один махоньких светодиодик? Плохой контакт останется по-любому. Если 100 ваттную лампочку включить, тогда возможно пропадет. Но мне-то нужен надежный вариант, чтобы хоть 100Вт, хоть 0.0001Вт

VIVA написал: Вы гадать предпочитаете, или инструментально убедиться? :)

предпочитаю накопить побольше вариантов и сразу все их испытать :), т.к. эти выключатели в другой квартире и сейчас недоступны.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.03.2017 в 02:34:48

Voice написал: Плохой контакт останется по-любому.

Пока что, вами не установлено однозначно, что контакт плохой. Пока что у вас предчувствия на основании некоей пищалки. Может она в обморок откидывается, что её к таким "дорогущим выключателям" присоединили, но очухивается понимая ответственность ситуации. И так по кругу :)

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

06.03.2017 в 02:55:04

VIVA написал: Пока что, вами не установлено однозначно, что контакт плохой

вполне себе однозначно. открутил выключатели из подрозетников, воткнул в их клеммы 2 коротеньких проводочка. Прицепился крокодилами от мультиметра и переключился в измерение сопротивления с пищалкой. При включении выключателя (замыкании контактов) неровный писк остался. Что это, если не плохой контакт?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.03.2017 в 03:04:06

Вы озвучьте модель измерительного прибора, наконец уже.

Voice написал: При включении выключателя (замыкании контактов) неровный писк остался.

То есть у вас что при разомкнутом контакте, что при замкнутом "пищалка" всё пищит. Нервно и неровно. Ата-та ей :)

Voice написал: Что это, если не плохой контакт?

Это нестабильность измерения в цепи. Отчего ваш "инструмент" моросит в показаниях, вопрос отдельный. Вдумайтесь в свои же слова. Прибор ваш, на неподвижном контакте показывает РАЗНОЕ сопротивление. Либо в точке контакта электроны озорничают, либо с измерением что-то не так.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.03.2017 в 03:09:50

Voice написал: Что это, если не плохой контакт?

Это нестабильность измерения в цепи. Отчего ваш "инструмент" моросит в показаниях, вопрос отдельный. Вдумайтесь в свои же слова. Прибор ваш, на неподвижном контакте показывает РАЗНОЕ сопротивление. Либо в точке контакта электроны озорничают, либо с измерением что-то не так.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.03.2017 в 04:26:50

Voice написал: Что это, если не плохой контакт?

Прокис маленько от длительного хранения. Может остатки смазки...

Voice написал: Если 100 ваттную лампочку включить, тогда возможно пропадет.

Конечно.

Voice написал: Но мне-то нужен надежный вариант, чтобы хоть 100Вт, хоть 0.0001Вт

На ток 4,347826086956522e-7 А или 434 nА = нагрузка сопротивлением 506 МОм ??? :eek:

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

06.03.2017 в 07:53:14

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.03.2017 в 07:47:21

Было бы грамотнее всё подключить и измерить напряжение на замкнутом выключателе(при горящей лампочке..)

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

13.03.2017 в 00:54:16

rip87 написал: Было бы грамотнее всё подключить и измерить напряжение на замкнутом выключателе(при горящей лампочке..)

rip87, подключил. На 60 ваттной нагрузке все ок: напряжение на выключателе при замкнутых контактах 0 вольт (мерил тем самым дешевым мультиметром 830 с пищалкой на омметре), лампочка не мерцает. но все же смущает такое поведение контактов. Ведь если им запитать маломощную нагрузку (которая не приварит контакты), то питание будет нестабильным - пищалка-то пищит неровно и нестабильно.

Короче, буду менять их на новые.

0