Leonid55
Leonid55
Новичок

Регистрация: 24.08.2015

Егорьевск

Сообщений: 5

06.03.2017 в 14:45:44

Здравствуйте, Уважаемые. У меня проблема с дымоходом от газовой колонки. Живу в пятиэтажной хрущёвке на пятом этаже. На кухне две вытяжки - одна для колонки, другая воздушная. По крайней мере, так должно быть. Года три назад поменял колонку, трубу от неё вставил в старое место. В другую (воздушную) - трубу от вытяжки - "зонта" над газовой плитой. Три года всё работало исправно, а в октябре 2016г. прибежала соседка с 4 этажа, из квартиры ниже. Типа, у неё выключается колонка и выходит, из-за меня. В первый раз я на неё внимания особого не обратил. А позавчера - опять пришла жаловаться. Ну тут я уже встрепенулся и начал разбиратся. Оказалось, у неё колонка отключается, когда я включаю вентилятор на вытяжке. Поговорил со знакомым газовщиком, тот сказал, что у неё дымоход КГИ подключили не на ту вытяжку и что ствол вытяжки дымохода одиночный на каждую квартиру (20 квартир в подъезде - 20 одиночных стволов, выходящих на крыше). Я снял трубу от вытяжки и засунул в дырку руку. Сразу почувствовал, что горячий воздух снизу идёт - КГИ у соседки включена. Кстати и тяги у вытяжки (без вентилятора) у меня не было в это время. А выключила, у меня и тяга появилась. Померял (примерно) у себя длину от угла стены до середины дырки вытяжки, пошёл к ней, померял. Длины ровные. Значит ствол на 2 квартиры!!! Померял у меня длину от угла до середины вытяжки дымохода, и у неё (у неё там вытяжка - "зонт") - расстояния разные. Значит там у неё должен быть дымоход!!! Но говорить ей это бесполезно - трубу удлиннять, всё переделывать. Нужны официальные бумаги, а где их взять? Обращался на эту тему к зам. директора ЖКО - бесполезно. Его слова: пусть будет всё как есть. А то, что у меня простая воздушная вытяжка не работает (я уж про принудительную с вентилятором и не говорю), периодически затянута дымовыми газами от соседки - ему на это наплевать!!! Так что мне делать?!!!

И извините за сумбурный длинный рассказ.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.03.2017 в 15:46:44

Leonid55 написал: Нужны официальные бумаги,

Официально. В соответствии с правилами безопасной эксплуатации газового оборудования: В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов сгорания в дымоходы, не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением." (то есть с вытяжным вентилятором). Наименование российского норматива не знаю, но то что там есть - это ОДНОЗНАЧНО. И на то есть очень веская причина - для исключения заворота тяги с продуктами сгорания. Можете поискать правила сами, а могут и подсказать газовщики, со всеми вытекающими...

0
Leonid55
Leonid55
Новичок

Регистрация: 24.08.2015

Егорьевск

Сообщений: 5

06.03.2017 в 20:12:31

Извините, но у меня другой вопрос (понаписал я слишком много):

Может ли дымоход от газовой колонки подключаться к каналу, проходящему для использования в двух квартирах я думаю, для естественной вентиляции воздуха, когда в каждой (!!!) квартире есть ещё одиночный канал для дымохода (20 квартир в подъезде - 20 каналов для дымохода)?

Соседка просто тупо перепутала дырку для дымохода и дырку для естественной вентиляции?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.03.2017 в 21:40:34

Leonid55 написал: Может ли дымоход от газовой колонки подключаться к каналу, проходящему для использования в двух квартирах я думаю, для естественной вентиляции воздуха,

По идее тоже нет.

Но всё надо смотреть в нормативных документах.

Leonid55 написал: Обращался на эту тему к зам. директора ЖКО - бесполезно. Его слова: пусть будет всё как есть.

Напишите на него заявление в прокуратуру, ибо он закрывает глаза на пожаробезопасность и т.п.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.03.2017 в 23:15:45

Leonid55 написал: Может ли дымоход от газовой колонки подключаться к каналу, проходящему для использования в двух квартирах я думаю, для естественной вентиляции воздуха, когда в каждой (!!!)

По нормативам - ЗАПРЕЩЕНО. А по жизни бывает. У меня например сталинка 1946 года с дымоходами для квартирных печей, газифицирована в 1948, дымоходные трубы от ГК толкнули куда попало и так и нарисовали в проекте. Например в моем стояке на 5 этажах дымоходы ГК заведены в один общий. А по нормативу - неболее 2-х. И хрен чего докажешь. Когда газовщики наезжают, я их тычу носом, и сразу объясняю, что если будут приставать то накатаю по сему вопросу убедительную жалобу и объясню Вашим начальникам, кто конкретно меня на это сподвиг. Так что ЗНАНИЕ нормативов - это сила и оружие в руках пролетариата.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.03.2017 в 23:18:54

Микитович написал: И хрен чего докажешь. Когда газовщики наезжают, я их тычу носом, и сразу объясняю, что если будут приставать то накатаю по сему вопросу убедительную жалобу и объясню Вашим начальникам, кто конкретно меня на это сподвиг. Так что ЗНАНИЕ нормативов - это сила и оружие в руках пролетариата.

То есть вас это устраивает?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.03.2017 в 23:45:10

Leonid55 написал: Может ли дымоход от газовой колонки подключаться к каналу, проходящему для использования в двух квартирах я думаю, для естественной вентиляции воздуха, когда в каждой (!!!) квартире есть ещё одиночный канал для дымохода (20 квартир в подъезде - 20 каналов для дымохода)?

Столкнулся со всем этим год назад, когда делал индивидуальное отопление... Значит суть в чём? В кухне (с газовой колонкой) имеется 2 канала: один- вентиляция и вот он может быть сдвоенным с другой квартирой (там какая то хитрая система разделения "карманом"), а вот второй дымоход! предназначенный для газовой колонки и является индивидуальным для каждой квартиры. Менять их назначение местами КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя! По жизни же это случается, что некоторые "путают", а по факту просто делают как удобнее и красивее не задумываясь о последствиях. Оставлять как есть не просто нельзя, а реально смертельно опасно. Куда можно и нужно обратиться? Газовики, пожарная служба, лицензированные ВДПО, ну и до кучи ЖЭК или что там у Вас... И делать это письменно. При этом не нужно прямо "стучать" на соседку, а просто подать заявку на обследование ваших каналов. Кстати вообще это должно делаться периодически. У меня обследование (для гильзования) проводили сотрудники ВДПО. При чём попутно проверили нет ли на других вент-каналах подключенных газовых приборов. Кстати вот на подъезде объявление висит: 9го уже местные газовики придут планово дымоходы проверять.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3769

08.03.2017 в 04:19:32

У меня тоже вент стволов меньше чем дымоходов так что скорее всего

По жизни же это случается, что некоторые "путают", а по факту просто делают как удобнее и красивее не задумываясь о последствиях.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

08.03.2017 в 12:07:27

AndyMirror написал: То есть вас это устраивает?

Я живу на втором, на первом офис, газ отключен. Надо мной соседи делали ремонт, объяснял, показывал - всем ПОХЕР:

Aтос написал: просто делают как удобнее и красивее не задумываясь о последствиях.

Заставить КиевГаз приводить в порядок - это приведет к переделкам в трех квартирах, 70 лет все было нормально и теперь из-за какого то ... ломать и переделывать. Тем более что проекту больше лет чем возраст жильцов. Люди живут сегодняшним днем а при последствиях винят окружающих. Ко мне их выхлоп не заходит. Да, я поставил себе вытяжку, и запустил в тот же канал что и ГК. НО!

  1. Определил что на 1-й и 2-й скорости заворота тяги не происходит. 3-ю не включаем. У всех стоят вытяжки, но на мою колонку это не влияет (не замечено).
  2. Если кто моется в ванной (у меня ГК там) то вытяжку не включаю.
  3. Буду себе проводить внешнюю приточную вентиляцию со двора (окна на улицу и слишком много выхлопных газов и пыли), принудительную с рекуперацией в зимнее время и водяным охлаждением - в летнее.
0
Leonid55
Leonid55
Новичок

Регистрация: 24.08.2015

Егорьевск

Сообщений: 5

10.03.2017 в 16:04:45

Мегавольт. написал:

Leonid55 написал: Может ли дымоход от газовой колонки подключаться к каналу, проходящему для использования в двух квартирах я думаю, для естественной вентиляции воздуха, когда в каждой (!!!) квартире есть ещё одиночный канал для дымохода (20 квартир в подъезде - 20 каналов для дымохода)?

Столкнулся со всем этим год назад, когда делал индивидуальное отопление... Значит суть в чём? В кухне (с газовой колонкой) имеется 2 канала: один- вентиляция и вот он может быть сдвоенным с другой квартирой (там какая то хитрая система разделения "карманом"), а вот второй дымоход! предназначенный для газовой колонки и является индивидуальным для каждой квартиры. Менять их назначение местами КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя! По жизни же это случается, что некоторые "путают", а по факту просто делают как удобнее и красивее не задумываясь о последствиях. Оставлять как есть не просто нельзя, а реально смертельно опасно. Куда можно и нужно обратиться? Газовики, пожарная служба, лицензированные ВДПО, ну и до кучи ЖЭК или что там у Вас... И делать это письменно. При этом не нужно прямо "стучать" на соседку, а просто подать заявку на обследование ваших каналов. Кстати вообще это должно делаться периодически. У меня обследование (для гильзования) проводили сотрудники ВДПО. При чём попутно проверили нет ли на других вент-каналах подключенных газовых приборов. Кстати вот на подъезде объявление висит: 9го уже местные газовики придут планово дымоходы проверять.

Мегавольт., Точно так же, два канала. Но я наверняка знаю, что один канал - общий, другой - индивидуальный.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.03.2017 в 20:58:48

Leonid55 написал: другой - индивидуальный.

Вот он и должен выступать в роли дымохода! Под установку котла (турбо так это точно) канал заставят гильзовать и это правильно. Ещё не знаю как у вас...Но у нас вент.каналы и дымоходы конструктивно разные. Дымоход- это прямая индивидуальная труба с открытым выходом сверху. Вент.каналы - это сдвоенные каналы на чердаке сходящиеся в одну общую трубу с выходом на крыше. В чём преступность (без ковычек) подключения ГК или котла в вент.канал? Есть риск, при опрокидывании тяги, наполнить другую квартиру "выхлопами" и убить её хозяев. Тут кстати на форуме относительно недавно была тема... хозяев 2 раза в реанимацию увозили.

0