vanek2005 написал:
Доброго времени суток!
Доброго.
vanek2005 написал:
Составил схему электрощита в частный дом
Тихий ужас :swoon
vanek2005 написал:
Правильно ли распределил УЗО по группам?
Не корректный вопрос :o Так было бы правильнее - Линии под ВДТ,верно ли ? Но ,это на мой личный взгляд.
Не очень получилось,особенно с погребом-крыльцом и сплитами ,вы смешиваете очень разные вещи.
vanek2005 написал:
Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему?
Если это цель - поставьте одно - два,работать будет,особенно первое время,как там потом будет,да бог его знает ...
vanek2005 написал:
Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях,
А где гарантия что потом не прилетит ещё что-нибудь,так и будете кроить ? Сначала все хотелки,а потом уже решения.