11.03.2017 в 22:02:36
#5961628
Доброго времени суток! Составил схему электрощита в частный дом. И возникли вопросы: 1). Правильно ли распределил УЗО по группам? 2). Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему? 3). Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях, разведу его отдельными линиями. Можно ли будет их поставить под одно УЗО с мокрыми зонами или надо на отдельное?
11.03.2017 в 22:47:01
#5961672
vanek2005 написал: Доброго времени суток!
Доброго.
vanek2005 написал: Составил схему электрощита в частный дом
Тихий ужас :swoon
vanek2005 написал: Правильно ли распределил УЗО по группам?
Не корректный вопрос :o Так было бы правильнее - Линии под ВДТ,верно ли ? Но ,это на мой личный взгляд. Не очень получилось,особенно с погребом-крыльцом и сплитами ,вы смешиваете очень разные вещи.
vanek2005 написал: Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему?
Если это цель - поставьте одно - два,работать будет,особенно первое время,как там потом будет,да бог его знает ...
vanek2005 написал: Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях,
А где гарантия что потом не прилетит ещё что-нибудь,так и будете кроить ? Сначала все хотелки,а потом уже решения.
И это пройдёт ...
11.03.2017 в 23:12:11
#5961701
serj12, тихий ужас? :killyourselfbywall:
Подскажите, пожалуйста, что именное неверно, и как сделали бы Вы?
Цель - собрать добротный РЩ, без фанатизма.
Окончательный вариант - с тем, что есть + 2 линии теплого пола.
12.03.2017 в 00:17:22
#5961760
12.03.2017 в 00:36:36
#5961778
vanek2005 написал: и как сделали бы Вы?
приоритетные потребители(системы жизнеобеспечения),потом все потребители,а потом всякие погребы,крыльцо и улица.Да и с гаражом мутно как-то - что там на 25 А такого ...
И это пройдёт ...
12.03.2017 в 00:43:53
#5961784
serj12 написал: погреб с кондеями ,не ? мне внушают.
Что вас смущает?
serj12 написал: приоритетные потребители(системы жизнеобеспечения),потом все потребители,а потом всякие погребы,крыльцо и улица.
Т.е. приоритетных объединяем, чтоб если рубануло - так все сразу? :)
И аналогично по каждому пункту?
На самом деле человек практически грамотно (с незначительными недочетами) раскидал потребителей по узо. Делать вот такие глаза :swoon - нет ни малейших оснований.
12.03.2017 в 01:13:44
#5961817
Единственное, я бы номинал УЗО повысил бы до 63А.
12.03.2017 в 01:20:18
#5961824
Radio, удачи.
И это пройдёт ...
12.03.2017 в 01:27:21
#5961828
serj12, спасибо.
12.03.2017 в 01:28:59
#5961830
alx220, я изначально тоже планировал, но потом прочитал вот такую информацию в каталоге ABB: "Наряду с автоматическим выключателем, на вводе электрического щитка рекомендуется устанавливать ВДТ. Не стоит забывать правило координации вводного «автомата» и ВДТ между собой по номинальным токам. Номинальный ток ВДТ должен быть не меньше номинального тока автоматического выключателя."
А также еще в каком-то буклете SE увидел такой пример схемы:
И учитывая, что цена на ВДТ 63А выше, чем на 40А, склонился ко второму варианту. Или все-таки правильнее будет на 63А?
12.03.2017 в 01:32:48
#5961832
Radio, подскажите, какие недочеты есть и как добавить 2 линии теплого пола? Под отдельное УЗО или можно под уже имеющееся?
12.03.2017 в 01:41:42
#5961836
Непонятно,почему, поставив 4 УЗО в доме, по жадничали, и не поставили УЗО в гараже? Там оно, на мой взгляд, нужнее.
vanek2005 написал: 1). Правильно ли распределил УЗО по группам?
А на этот вопрос можно было бы ответить, если бы был план дома.
vanek2005 написал: Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему?
Разумеется, можно. Можно вообще не ставить, или поставить 1-о. Только ведь это безопасность Ваша и Вашей семьи. 1-о не удобно: сработает и весь дом в темноте. Если Вы на гараж поставите УЗО 40Ах30мА (или введете гараж под одно из существующих), то вводное УЗО можете выбросить. Теплые полы можно тоже ввести под существующие УЗО. На мой взгляд, лучше под разные. Поскольку у Вас все УЗО 40Ах30мА, то "мокрая" группа, или "сухая" - не существенно. Впрочем, если бы Вы применили УЗО на 10мА, то их пришлось бы ставить больше, чтобы уменьшить вероятность ложных срабатываний.
12.03.2017 в 02:31:40
#5961868
igor1 написал: Непонятно,почему, поставив 4 УЗО в доме, по жадничали, и не поставили УЗО в гараже?
А где вы увидели схему гаража?