Доброго времени суток! Составил схему электрощита в частный дом. И возникли вопросы: 1). Правильно ли распределил УЗО по группам? 2). Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему? 3). Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях, разведу его отдельными линиями. Можно ли будет их поставить под одно УЗО с мокрыми зонами или надо на отдельное?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.03.2017 в 22:47:01

vanek2005 написал: Доброго времени суток!

Доброго.

vanek2005 написал: Составил схему электрощита в частный дом

Тихий ужас :swoon

vanek2005 написал: Правильно ли распределил УЗО по группам?

Не корректный вопрос :o Так было бы правильнее - Линии под ВДТ,верно ли ? Но ,это на мой личный взгляд. Не очень получилось,особенно с погребом-крыльцом и сплитами ,вы смешиваете очень разные вещи.

vanek2005 написал: Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему?

Если это цель - поставьте одно - два,работать будет,особенно первое время,как там потом будет,да бог его знает ...

vanek2005 написал: Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях,

А где гарантия что потом не прилетит ещё что-нибудь,так и будете кроить ? Сначала все хотелки,а потом уже решения.

0

И это пройдёт ...

vanek2005
vanek2005
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

11.03.2017 в 23:12:11

serj12, тихий ужас? :killyourselfbywall:
Подскажите, пожалуйста, что именное неверно, и как сделали бы Вы? Цель - собрать добротный РЩ, без фанатизма. Окончательный вариант - с тем, что есть + 2 линии теплого пола.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 00:17:22

serj12 написал: Тихий ужас

А вы перфекционист :) Если это тихий ужас, то тогда все на дифах делать.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.03.2017 в 00:28:58

alx220 написал: это тихий ужас

погреб с кондеями ,не ? мне внушают.

alx220 написал: на дифах делать.

Зачем ? Просто рассортировать линии...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.03.2017 в 00:36:36

vanek2005 написал: и как сделали бы Вы?

приоритетные потребители(системы жизнеобеспечения),потом все потребители,а потом всякие погребы,крыльцо и улица.Да и с гаражом мутно как-то - что там на 25 А такого ...

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

12.03.2017 в 00:43:53

serj12 написал: погреб с кондеями ,не ? мне внушают.

Что вас смущает?

serj12 написал: приоритетные потребители(системы жизнеобеспечения),потом все потребители,а потом всякие погребы,крыльцо и улица.

Т.е. приоритетных объединяем, чтоб если рубануло - так все сразу? :)

И аналогично по каждому пункту?


На самом деле человек практически грамотно (с незначительными недочетами) раскидал потребителей по узо. Делать вот такие глаза :swoon - нет ни малейших оснований.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 01:13:44

Единственное, я бы номинал УЗО повысил бы до 63А.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

12.03.2017 в 01:20:18

Radio, удачи.

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

12.03.2017 в 01:27:21

serj12, спасибо.

0
vanek2005
vanek2005
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

12.03.2017 в 01:28:59

alx220, я изначально тоже планировал, но потом прочитал вот такую информацию в каталоге ABB: "Наряду с автоматическим выключателем, на вводе электрического щитка рекомендуется устанавливать ВДТ. Не стоит забывать правило координации вводного «автомата» и ВДТ между собой по номинальным токам. Номинальный ток ВДТ должен быть не меньше номинального тока автоматического выключателя."

А также еще в каком-то буклете SE увидел такой пример схемы: