Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

11.03.2017 в 22:02:36

#5961628

Доброго времени суток! Составил схему электрощита в частный дом. И возникли вопросы: 1). Правильно ли распределил УЗО по группам? 2). Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему? 3). Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях, разведу его отдельными линиями. Можно ли будет их поставить под одно УЗО с мокрыми зонами или надо на отдельное?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.03.2017 в 22:47:01

#5961672

vanek2005 написал: Доброго времени суток!

Доброго.

vanek2005 написал: Составил схему электрощита в частный дом

Тихий ужас :swoon

vanek2005 написал: Правильно ли распределил УЗО по группам?

Не корректный вопрос :o Так было бы правильнее - Линии под ВДТ,верно ли ? Но ,это на мой личный взгляд. Не очень получилось,особенно с погребом-крыльцом и сплитами ,вы смешиваете очень разные вещи.

vanek2005 написал: Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему?

Если это цель - поставьте одно - два,работать будет,особенно первое время,как там потом будет,да бог его знает ...

vanek2005 написал: Недавно узнал, что будет теплый пол в 2х помещениях,

А где гарантия что потом не прилетит ещё что-нибудь,так и будете кроить ? Сначала все хотелки,а потом уже решения.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

11.03.2017 в 23:12:11

#5961701

serj12, тихий ужас? :killyourselfbywall:
Подскажите, пожалуйста, что именное неверно, и как сделали бы Вы? Цель - собрать добротный РЩ, без фанатизма. Окончательный вариант - с тем, что есть + 2 линии теплого пола.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 00:17:22

#5961760

serj12 написал: Тихий ужас

А вы перфекционист :) Если это тихий ужас, то тогда все на дифах делать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.03.2017 в 00:28:58

#5961772

alx220 написал: это тихий ужас

погреб с кондеями ,не ? мне внушают.

alx220 написал: на дифах делать.

Зачем ? Просто рассортировать линии...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.03.2017 в 00:36:36

#5961778

vanek2005 написал: и как сделали бы Вы?

приоритетные потребители(системы жизнеобеспечения),потом все потребители,а потом всякие погребы,крыльцо и улица.Да и с гаражом мутно как-то - что там на 25 А такого ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.03.2017 в 00:43:53

#5961784

serj12 написал: погреб с кондеями ,не ? мне внушают.

Что вас смущает?

serj12 написал: приоритетные потребители(системы жизнеобеспечения),потом все потребители,а потом всякие погребы,крыльцо и улица.

Т.е. приоритетных объединяем, чтоб если рубануло - так все сразу? :)

И аналогично по каждому пункту?


На самом деле человек практически грамотно (с незначительными недочетами) раскидал потребителей по узо. Делать вот такие глаза :swoon - нет ни малейших оснований.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 01:13:44

#5961817

Единственное, я бы номинал УЗО повысил бы до 63А.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.03.2017 в 01:20:18

#5961824

Radio, удачи.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.03.2017 в 01:27:21

#5961828

serj12, спасибо.

0
Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

12.03.2017 в 01:28:59

#5961830

alx220, я изначально тоже планировал, но потом прочитал вот такую информацию в каталоге ABB: "Наряду с автоматическим выключателем, на вводе электрического щитка рекомендуется устанавливать ВДТ. Не стоит забывать правило координации вводного «автомата» и ВДТ между собой по номинальным токам. Номинальный ток ВДТ должен быть не меньше номинального тока автоматического выключателя."

А также еще в каком-то буклете SE увидел такой пример схемы:

И учитывая, что цена на ВДТ 63А выше, чем на 40А, склонился ко второму варианту. Или все-таки правильнее будет на 63А?

0
Аватар пользователя
vanek2005

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

12.03.2017 в 01:32:48

#5961832

Radio, подскажите, какие недочеты есть и как добавить 2 линии теплого пола? Под отдельное УЗО или можно под уже имеющееся?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

12.03.2017 в 01:41:42

#5961836

Непонятно,почему, поставив 4 УЗО в доме, по жадничали, и не поставили УЗО в гараже? Там оно, на мой взгляд, нужнее.

vanek2005 написал: 1). Правильно ли распределил УЗО по группам?

А на этот вопрос можно было бы ответить, если бы был план дома.

vanek2005 написал: Можно ли уменьшить количество УЗО, чтобы удешевить схему?

Разумеется, можно. Можно вообще не ставить, или поставить 1-о. Только ведь это безопасность Ваша и Вашей семьи. 1-о не удобно: сработает и весь дом в темноте. Если Вы на гараж поставите УЗО 40Ах30мА (или введете гараж под одно из существующих), то вводное УЗО можете выбросить. Теплые полы можно тоже ввести под существующие УЗО. На мой взгляд, лучше под разные. Поскольку у Вас все УЗО 40Ах30мА, то "мокрая" группа, или "сухая" - не существенно. Впрочем, если бы Вы применили УЗО на 10мА, то их пришлось бы ставить больше, чтобы уменьшить вероятность ложных срабатываний.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.03.2017 в 02:29:21

#5961866

vanek2005 написал: Или все-таки правильнее будет на 63А?

C этим всё правильно, 63А не нужны.

vanek2005 написал: как добавить 2 линии теплого пола? Под отдельное УЗО или можно под уже имеющееся?

Под имеющиеся.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.03.2017 в 02:31:40

#5961868

igor1 написал: Непонятно,почему, поставив 4 УЗО в доме, по жадничали, и не поставили УЗО в гараже?

А где вы увидели схему гаража?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу