vanek2005 написал:
И возникли вопросы:
НЕТ защиты от косвенного ПОРАЖЕНИЯ!
Завышена уставка вводного ВДТ!
ВДТ не согласованы с вышестоящим АВ!
Существенно завышен номинал АВ освещения!
Завышена характеристика почти всех АВ!
Плохая бесперебойность электроснабжения дома!
Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!
Если будет реализована система электроснабжения с типом заземления TN, то, как минимум, НЕ будет защиты, так как НЕ реально сделать, от аварий в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка!
Если будет реализована система электроснабжения с типом заземления ТТ, то, как минимум, НЕ будет реализован комплекс мер защиты для ТТ, так как их НЕТ даже в МЭК!
Обеспечение электро/пожаро безопасности при одноквартирном доме от хозяина зависит при TN на 49,999…%, при ТТ на 99,999…%.
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с поясняющими картинками, фото, своими словами, в том числе на этом форуме.