Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

14.03.2017 в 11:44:13

igor1,

igor1 написал: Поскольку проложен алюминиевый провод сеч. 4мм2, то АВ больше 20А на него ставить нельзя

TANITA написал: .К плите идет отдельная линия однофазная, диаметр провода 4мм

А вы не думаете что человек реально ДИАМЕТР измерил у алюмяшки? тогда сечение 3,14*4в квадрат/4=12,56ммкв, скорее всего это десятка. Тогда с АВ все в порядке, как собственно и с возможностью подключения такой плиты

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.03.2017 в 16:38:36

BV написал: alx220, ÖLFLEX HEAT 180 SiF

Т.е. кабель КГВВнг(А) 3х6, безразрывно идущий от автомата к плите, - плохая идея?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

14.03.2017 в 16:52:31

alx220 написал:

BV написал: alx220, ÖLFLEX HEAT 180 SiF

Т.е. кабель КГВВнг(А) 3х6, безразрывно идущий от автомата к плите, - плохая идея?

alx220, плохая с учетом бюджета проекта. Тут КГВВ 3х1,5 стоит 56 рэ, а ввг 3х1,5- всего 25 за метр. А прикинте сколько КГВВ 3х6 выйдет , да еще 12-15 метров

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.03.2017 в 18:25:24

Kulibin96 написал: alx220, плохая с учетом бюджета проекта. Тут КГВВ 3х1,5 стоит 56 рэ, а ввг 3х1,5- всего 25 за метр. А прикинте сколько КГВВ 3х6 выйдет , да еще 12-15 метров

Я не только про данный случай спрашивал, а вообще КГВВнг(А) безразрывно на плиту.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.03.2017 в 18:30:57

А чем розетки 32А так не нравятся, что все советуют на клеммник ставить?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.03.2017 в 18:50:21

TAB написал: А чем розетки 32А так не нравятся,

Эстетика страдает, якобы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.03.2017 в 18:54:10

megrad написал: Эстетика страдает, якобы.

Дык под цоколем страдать будут только мыши да тараканы. :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.03.2017 в 18:59:21

TAB, плюс объём розетки и вилки

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

14.03.2017 в 19:37:24

Если вот такая- то это говно редкостное. Контакты в розетке очень тонкие и ЖЕЛЕЗНЫЕ, практически жестянка, как из консервной банки

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 19:48:37

Вот фото.Кабель этот от счетчика до плиты уже был проложен.Диаметр получился 3.5мм.Какой все таки шнур и счетчик и можно ли так подключать??

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 19:50:29

Kulibin96, посмотрите фото..что изменить??входной счетчик 40

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу