ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.03.2017 в 20:01:23

TANITA, На "ваши 8кВт" плиты (правда, сам производитель пишет, что 7кВт все-таки... :D ) проводочка ПВС сечением 4мм2, что на фото, недостаточно. Нужно сечение (по меди) 6мм2 под защиту АВ 32А.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

14.03.2017 в 20:37:36

TANITA написал: Диаметр получился 3.5мм

Если посчитать по известной формуле- получится сечение 9,6 мм^2. Сомнительно, слишком много... У меня к плите был проложен алюминиевый провод, очень похожий внешне на Ваш, с диаметром жилы 2,7 мм, т.е. сечением около 6 мм^2. Возможно, Вы неточно замерили- у штангеля губки плоские, а жила провода неровная, результат мог получиться завышенный. На алюминиевый провод 6 "квадратов" штатно ставили автомат на 25 А.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.03.2017 в 20:45:18

megrad написал: TAB, плюс объём розетки и вилки

Да вроде оно довольно компактное на самом деле, просто выглядит так.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.03.2017 в 20:49:16

Любитель_Эл написал: Если вот такая- то это говно редкостное. Контакты в розетке очень тонкие и ЖЕЛЕЗНЫЕ

Да хрен его знает какая там. Стоит от застройщика, черная как на фото. Буду на месте посмотрю. Я сейчас в принципе спрашиваю, есть ли какие принципиальные преимущества клеммника перед розеткой.

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 21:40:35

ZooZoo, производитель как раз пишет что 8квт http://www.gorenje.ru/products/household-appliances/cooking/models/cookers/ec52203aw/325404#spec а проводочек-это не сечение 4-а диаметр наверное......

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 21:42:10

Любитель_Эл, сначала замерили неточно-получилось-4мм.сейчас в нескольких местах на всех проводах...3.5мм......

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 21:44:02

Любитель_Эл, современные да...а вот с советских времен-все качественное.даже менять не стали..

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.03.2017 в 21:48:25

TANITA написал: производитель как раз пишет что 8квт http://www.gorenje.ru/products/household-appliances/cooking/models/cookers/ec52203aw/325404#spec

Да, спасибо за уточнение, соглашусь с 8кВт: 4 конфорки Hi-Light Передняя левая: Ø 18 см, 1.8 кВт, Передняя правая: Ø 14.5 см, 1.2 кВт, Задняя левая: Ø 14.5 см, 1.2 кВт, Задняя правая: Ø 18 см, 1.8 кВт

Я не учел наличие духовки: Потребление электроэнергии: 0.86 кВт (классический нагрев)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 21:56:20

ZooZoo, а насчет проводочка похоже вы правы..3 х 4-это похоже сечение...значит надо 3 х10мм чтоб было написано?...медь..???

0
*TANITA*
*TANITA*
Новичок

Регистрация: 02.12.2014

Казань

Сообщений: 61

14.03.2017 в 22:04:32

alx220, посмотрите пожалуйста фото подключений..это кабель временный для проверки работоспособности плиты/пока плитой не пользуемся/..Вводный автомат 63.Ваши рекомендации.заранее спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.