15.03.2017 в 18:54:03
15.03.2017 в 19:51:42
Впечатление что гильзы до конца не набиты. Инструмент у отделочников отжат.
15.03.2017 в 22:29:58
dokar написал: Инструмент у отделочников отжат.
Просекатель профилей для гипсокартона... Я его вижу гораздо реже чем прессы. А коробки давным давно СИЗами соединяю.
16.03.2017 в 10:09:10
Сначала все соединения были на ваге. Потом все-таки решил опрессовать провода 2,5, но инструмента нужного не было, а просекатель был. Конечно, это для разового, а не постоянного использования, когда тратиться на инструмент жаба душит. ЗЫ просекатель отжал сам у себя. Гильзы на 10 при проводе 2,5. Обжималка была только на 6 мм для втулочных наконечников
16.03.2017 в 12:48:25
azubikov написал: ЗЫ просекатель отжал сам у себя.
Универсальный солдат..? :)
azubikov написал: Гильзы на 10 при проводе 2,5.
Эти можно распилить на три части по длинне. И концы разделанные в коробках нужно оставлять 17 сантиметров длинной, для возможности повторного соединения. Зачищать под опрессовку на пару сантиметров. При "колхозном" обжиме - прессуйте скрутку, меньше возможности накосячить. ;)
16.03.2017 в 12:57:12
ПPOPAБ написал: И концы разделанные в коробках нужно оставлять 17 сантиметров длинной, для возможности повторного соединения.
Я всегда оставляю 17,8 см, но знаю монтажников, которые оставляют 18,3 и даже 19,6. Тут, конечно, благодатная почва для холивара.
16.03.2017 в 13:26:54
Radio написал: Тут, конечно, благодатная почва для холивара.
Как скажете... Вообще-то это добрый совет был.
.
Речь не о миллиметрах, там в двое меньше. И таки - да, этот размер нормируется в ВСН.
Конечно же элекромонтеров подобному не учат, а только дипломированных электромонтажников... :p :D
16.03.2017 в 13:51:36
Radio,- кто бы это мог быть? Наверное мыши прогрызли пакетик попкорна.
:D :) :)
16.03.2017 в 17:58:01
ПPOPAБ, благодарю, про 17 см. полезная информация, конкретно здесь нужно было бы побольше оставить. Однако, в распаечные коробки IP55 (в продаже встречались только относительно небольшие, как на фото) при количестве линий более 4 столько проводов не влезает.
16.03.2017 в 18:03:04
azubikov написал: в распаечные коробки IP55 (в продаже встречались только относительно небольшие, как на фото) при количестве линий более 4 столько проводов не влезает.
Еще бы, если половина коробки заполнена гофрой. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу