Всем еще раз спасибо за советы.
ПPOPAБ, Есть вероятность подтечек от соседей сверху, IP55 - для перестраховки. По поводу множества концов и правильной схемы.
Насколько я понимаю, убавить количество проводов в коробке означает добавить дополнительную коробку в схему (считаем, что щиток уже заполнен). Вы считаете, что плодить корбки - меньшее зло, нежели увеличивать число проводов в них? С точки зрения удобства подключения - ясно, а как насчет удобства обслуживания (в какой коробке произошло расцепление), пожаробезопасности и утечек тока (ложных срабатываний УЗО)?
Есть ванная, в которой 2 светильника подсветки и вентилятор управляются с внутреннего двухклавишного выключателя. Соответственно, из ванной наружу уходит 4 кабеля плюс кабель питания итого 5 кабелей.Как сделать так, чтобы в коробке было не более 4 кабелей? Соединять кабеля светильников в отдельной коробке (не в ванной же)? Также, как правило, на одной линии с ванной висит и туалет. На этом примере отвод на туалет делать лучше из коробки ванной или ранее делить линию на ванную и туалет (т.е. добавлять еще одну коробку и еще один разрыв в линию)?