16.03.2017 в 12:11:35
Продублирую тему. Требуется помощь форумчан. Если есть норма, обязывающая для оштукатуривания поверхностей во влажных помещениях применять ЦСП, или не рекомендующая применять гипсовые смеси. Прошу поделиться ссылкой, очень надо. Спасибо!
16.03.2017 в 22:20:49
BARABAZ, Если были бы такие нормы - никто бы гипс даже в руки не брал. Есть некие рекомендации (но там основание либо каменные либо бетонные, про гипсоцемент(гипсолит) и ПГП, не упомянуто)-поэтому эти рекомендации действительны не полностью.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
17.03.2017 в 00:15:21
роман сирож, Спасибо. А фасадные стены? Роман, ссылка не читается.
17.03.2017 в 00:29:46
BARABAZ, Фасад, гипсом??? Для лохов халтурщики и не такое намутят. А нормы? Оне всякие могут быть в эпоху удешевления и ускорения.
17.03.2017 в 10:40:49
BARABAZ,
На фасаде никакого гипса, это даже не обсуждается :nо:
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
18.03.2017 в 23:11:10
роман сирож, Вот сюда-бы "носом ткнуть" мою прорабшу 17 лет назад!!! В Питере на улице Мельничной есть 2-х этажное здание бывшей поликлиники. Фасад здания гастеры из нашей бригады шпаклевали ротбандом, потом красили фасадной краской. Уже через пол года всё покрылось "лопухами".
Мой опыт к Вашим услугам!
19.03.2017 в 08:58:23
Нормы это конечно хорошо, но есть ещё и "опыт-сын ошибок трудных"... и бывают случаи,когда через нормы и правила можно и переступить. Знаю, что за такие слова в меня могут полететь камни, но я уверен, что каждый из нас иногда нарушает эти самые нормы, конечно основываясь на своём опыте и будучи уверенным, что данное нарушение не повредит делу...) Как простой пример-штукатурка ротбандом санузлов,-да большинство так делает! Да и другими гипсовыми штукатурками тоже. Просто когда разрабатывали СНиПы, то опирались на те материалы, которыми пользовались ещё динозавры. Если раньше из гидроизоляции были только битум и жидкое стекло, то теперь выбор "немного" больше и штукатурка гипсовой смесью санузла не приведёт к катастрофе. даже ударная доза акриловой грунтовки(которой раньше не было)по ГШ уже предотвратит её размокание. Ну а так-то нормы есть конечно...)))
19.03.2017 в 15:11:29
виталий александрович, Если Вы знаете, что ванную периодически заливают сверху, будете штукатурить ротбандом?
19.03.2017 в 15:22:44
BARABAZ, периодически, это как? Раз в неделю,раз в год,раз в десять лет?))) если раз в год, то думаю ничего страшного не произойдёт, а если раз в неделю, то надо что-то с соседями решать...) А вот вам вопрос,-если надо выровнять стену от 0 до до 3 см.,то вы будете чем штукатурить? Или слоем клея компенсировать неровность?
19.03.2017 в 15:57:40
ИгорьPurnesh, Здесь и похуже бывают случаи -стяжка душевого поддона гипсом,штукатурка потолка в душевой гипсом итд. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
19.03.2017 в 16:01:51
BARABAZ, Если Вы настроены на цементную штукатурку (а Вы настроены)может найти мастера который сделает цементную штукатурку и на душе спокойней станет, а так ждете ответа что Ротбанд в ванной г-но и начнут про цементную тему расказывать. Хозяин барин-как хотите так и должен сделать мастер -всегда можно договориться.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу