16.03.2017 в 20:11:48
Всем привет! Требуется совет мастеров: как достать упавший за гипсокартонную стену провод? Имеется ниша из ГК, в которой от выключателя (внизу) был кинут провод на светильник (вверху) - маршрут показан красным. Провод находится в гофре, но она не была закреплена никак и, как и положено, при шпаклевании тупо соскользнула внутрь. Расстояние примерно 2.5 метра. Отверстие под светильник 70 мм.
Проволока путается в конструкции из профиля, вниз не опустится.
Как достать его оттуда?
Заранее спасибо за ваши советы!
PS: разместил в электрике, так как проблема должна быть распространённой в этой сфере.
16.03.2017 в 20:18:48
Вместо проволоки использовать специальную протяжку или кусок кабеля. Кабель потяжелее и легче упадет вниз. Но немного помучатся придется.
16.03.2017 в 21:10:27
отлично промогает складной двухметровый метр. на конце делается крючок.
16.03.2017 в 22:06:18
Не совсем в тему, но кому-то поможет. Гайка к ней шнурка и очень хороший магнит. Но профиля не перепрыгнет, увы.
17.03.2017 в 01:55:50
имхо Помогут два примитивных "прутика" с крючками из стальки или ПВ1 6мм2 (обычно эти под рукой), снизу вверх заводить длинный. Зацепились и сделали новую протяжку. Повозиться придётся, если на ощупь ловить, а если видеозонд имеется, то попроще будет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.03.2017 в 02:00:45
Дополнение. Если только шпаклёвка началась без чистовой отделки, то есть резон сделать дополнительное проходное отверстие (те же 70мм) на повороте. Потом оно легко заделывается и шпаклюется.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.03.2017 в 18:24:32
sergey_sav написал: есть резон сделать дополнительное проходное отверстие
или несколько
21.03.2017 в 09:05:58
Всем большое спасибо за советы! К сожалению, ничем достать не удалось - провод упал на самое дно, а учитывая, что он находился в гофре, то она скользит весьма не плохо. В общем, ограниченное отверстие вверху и изогнутый путь с препятствиями и отсутствие мест для захвата показали, что без разбора не достать. Внизу есть монтажная коробка для розетки с выключателем, пришлось её разобрать (без повреждения стенки не обошлось), доставать руками провод и просто перекинуть его заново сверху.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу