18.03.2017 в 16:00:39

TiamaT написал: Сегодня обнаружил что ноль(идущий в квартиру) в этажном щите греется и частично кабель оплавился. Контакт проверил, нормальный, делал сам месяц назад, посадил на отдельный винт м6, и под гровера. Сечение кабеля ВВГ-НГ 6мм2 и ноль грелся под минимальной нагрузкой(холодиьник, ноут, тв в спячке). Фаза не греется.

Возможно где-то ноль сидит на водопроводной трубе, и тд

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

18.03.2017 в 20:18:47

Не пойму что мне можно сделать? Укоротить, зачистить ноль, обеспечить лучший контакт в щите. Что-то еще?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.03.2017 в 20:30:09

TiamaT написал: Не пойму что мне можно сделать? Укоротить, зачистить ноль, обеспечить лучший контакт в щите. Что-то еще?

TiamaT, со схемой разобраться: что куда подключено.

0

Вечный студент

TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

18.03.2017 в 21:35:15

MrGalaxy написал:

TiamaT написал: Не пойму что мне можно сделать? Укоротить, зачистить ноль, обеспечить лучший контакт в щите. Что-то еще?

TiamaT, со схемой разобраться: что куда подключено.

MrGalaxy, с этим как раз непоняток нет. Все предельно ясно. Завтра обновлю ноль, откушу, зачищу, немного расплющу под шайбу. Не понятно почему греется, хотя контакт нормальный, и нагрузка известна.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

19.03.2017 в 00:20:59

TiamaT написал: отдельный винт м6, и под гровера

Сопротивление стабилизируют тарельчатой шайбой по гост 3057-90, как это сказано в гост 10434-82 п. 2.1.7/2. Гроверная шайба (ГОСТ 6402-70) служит для предотвращения откручивания болтов/винтов.

TiamaT написал: Не понятно почему греется, хотя контакт нормальный, и нагрузка известна.

Коли у вас клещи есть, не замерили, сколько ампер подогревают ваш рабочий ноль?

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

19.03.2017 в 00:26:13

TiamaT написал: Не понятно почему греется, хотя контакт нормальный, и нагрузка известна.

Коли у вас клещи есть, не замерили, сколько ампер подогревают ваш рабочий ноль?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.03.2017 в 00:27:58

TiamaT написал: Если взять тестер и включить режим зумера при замыкании, то в любой розетке комбинация ноль-земля зумером выдает какую-то морзянку, как будто контакт прерывается.

А с какой целью вы устроили данную "проверку"? И именно таким способом?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

19.03.2017 в 12:37:38

Всем спасибо, разобрался. Ноль в щитке к ячейке шины плотно прилегал, а вот сама ячейка к основной шине не плотно прилегала и вся площадка под ячейкой грелась. Переставил в верхнюю ячейку и нагрев прекратился, а заодно и морзянка исчезла. В итоге резюме - морзянка была из-за плохого контакта ноля в щитке.

ZooZoo написал:

TiamaT написал: Если взять тестер и включить режим зумера при замыкании, то в любой розетке комбинация ноль-земля зумером выдает какую-то морзянку, как будто контакт прерывается.

А с какой целью вы устроили данную "проверку"? И именно таким способом?

*ZooZoo Мерил напряжение между нулем и землей и тестер нечаянно перевел в режим зумера

0