21.03.2017 в 10:32:32
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2017 в 13:10:27
megrad написал: Да ладно ссылка
Укладывать такую гофру - это уже канализация, гофрированная для удобства поворачивания.
megrad написал: Шифер нагрузку не держит (не сталкивались как куски кабеля режут) плюс с влагой ни дружит
Извините, если потом копать механической лопатой, то ни кирпичи ни АЦ труба не выдержит, и даже бетонные плиты и тем более пластиковая гофра по ссылке. Я говорю о прокладке кабеля по своему участку дом или дача. Шифер от влаги в земле гниет. Да сгниет, ну лет так за 100. Я укладывал старый, БУ, которому уже лет 30 было, и вот еще 30 лет прошло и нормально, недавно проверял. Да, удар кувалды или лома он не выдержит. Но если копаете аккуратно то все будет нормально.
21.03.2017 в 16:11:24
Микитович написал: Укладывать такую гофру - это уже канализация,
Ну да для себя мона сэкономить. И если кабель сдох можно ещё канаву прокопать.
Микитович написал: Я говорю о прокладке кабеля по своему участку дом или дача.
Ключевое слово выделил.
Микитович написал: и вот еще 30 лет прошло и нормально, недавно проверял.
От грунта зависит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2017 в 16:51:18
megrad написал: От грунта зависит.
Асбоцементная труба и шифер - одинаковый материал, разная только форма и толщина стенки. Шифер в два-три слоя можно укладывать с цементным раствором. Я так усиливал тоже. У вас в грунте что АЦТ за год разрушается? Если у Вас в грунте сильнодействующая кислота - то только ПЭ гофра или нержавейка :a Хотя похоже что эти Ваши междометия просто по принципу противоречия
21.03.2017 в 17:05:59
Микитович написал: Шифер в два-три слоя можно укладывать с цементным раствором. Я так усиливал тоже.
Ну да, а ещё кабельный бетонный лоток.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2017 в 17:14:49
megrad написал: Ну да, а ещё кабельный бетонный лоток.
Который за год съест бетоноед. Бетон и шифер ведь на цементе, а этот зверь, который в Вашей земле живет его очень полюбляет. :D
21.03.2017 в 17:17:52
В теме никто так и не написал что бороня в первую очередь от грызунов , а не от лопат и топоров. А от дураков, умеющих читать, достаточно в большинстве случаев сигнальной ленты. Самое печальное что и ее частенько не кладут, уповая на то же ПНД.
Да, ни фига.
21.03.2017 в 17:40:17
dokar написал: что бороня в первую очередь от грызунов , а не от лопат и топоров.
От мех повреждений. Хотя в это понятие и зубы пойдут. И броня двух типов ленточная и проволочная. Вторая если присутствует растяжение.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2017 в 19:07:43
megrad написал: Хотя в это понятие и зубы пойдут.
от грызунов - не маленький диаметр пластиковой трубы :)
21.03.2017 в 19:36:04
BV, про кабели слышал, грызут. Про трубы и гофру ни разу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.03.2017 в 19:50:57
Вообще читал что крысы свинец и сталь на раз-два грызут, а прогрызенную ими дыру в доске 50 видел лично. Как из ружья прострелена
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу