23.03.2017 в 12:46:28
Vlad_54 написал: пожалуй да.УЗО на 10 мА перед мокрыми потребителями в мойке.
А чего только одно, надо два ставить , насосная станция тоже мокрая :) :)
23.03.2017 в 16:10:37
А в чем сакральный смысл ставить УЗО 10мА с автоматом последовательно с УЗО 30 ма?
23.03.2017 в 18:09:25
megrad написал: повторным заземлением нулевого провода.
Повторное заземление нулевого провода после прибора учёта может привести к увеличению показаний по прибору учёта.
И не все сетивики согласовываю прибор учёта в доме, некоторые настаивают на установке прибора учёта на улице.
23.03.2017 в 19:34:50
Vlad_54 написал: я так понимаю,оно на столбе должно производиться
Да.
ser000 написал: Повторное заземление нулевого провода после прибора учёта
Повторка выполняется на столбе до прибора учёта.
Vlad_54 написал: но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит
Главное чтобы сечение соответствовало.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.03.2017 в 06:50:36
Всем спасибо за участие в обсуждении.Про заземление понял,Узо на насос поставим.Ещё критические замечания на ваш взгляд есть?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу