23.03.2017 в 10:11:12

Добрый день. Посмотрите пожалуйста схемку. Имеет право на жизнь? Баня, эксплуатация весна-осень. По обществу СИП на столбах. Что на подстанции не известно. Заземление будем делать своё - 3 гладких арматуры 2,5 м на таком же расстоянии друг от друга, полоса 5*50. Потребители обычные для дачи: холодильник, плита на 2 конфорки, телевизор, возможно обогреватель 1-1,5 кВт.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2017 в 10:29:18

Vlad_54, разрешённая мощность? Генератор, реле напряжения планируете? Вторичное заземление у столба есть? Насосную станцию под свой АВ. Я бы всё на дифах собрал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Systproject

Местный

Регистрация: 23.03.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 1

23.03.2017 в 10:40:00

Где происходит разделение на N и PE? До ЗОИ идут 2 жилы, после уже 3.

Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.

Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.

Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.

Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.

УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.03.2017 в 10:50:26

Systproject написал: Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.

На 100мА от пожара не спасет?

Systproject написал: Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.

Необязательно. Для удобства только.

Systproject написал: Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.

УЗО защищены вводным АВ.

Systproject написал: Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.

Не нужно :nо: Это нулевые шинки разных УЗО.

Systproject написал: УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.

На мокрые потребители логично ставить 10мА, т.к. опасность при пробое на корпус выше, а УЗО 10мА защитит при меньшей утечке.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2017 в 10:50:33

Systproject написал: Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.

Вообще то это разные УЗО. Какая перемычка? :eek:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vlad_54

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 15

23.03.2017 в 11:09:29

megrad написал: Vlad_54, разрешённая мощность? Генератор, реле напряжения планируете? Вторичное заземление у столба есть? Насосную станцию под свой АВ. Я бы всё на дифах собрал.

megrad, Местному электрику вообще по барабану,на вопрос по мощности и вводному АВ,сказал "чё хотите,то и ставьте."Генератор нет.Напряжение вроде не скачет. Заземление будем вкапывать своё,ТТ.На дифах стоимость схемы возрастёт в разы.

Systproject написал: Где происходит разделение на N и PE? До ЗОИ идут 2 жилы, после уже 3.

Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.

Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.

Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.

Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.

УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.

Systproject, С ВВГ запарился,исправил.С заменой УЗО на Диф. пожалуй да.УЗО на 10 мА перед мокрыми потребителями в мойке.А зачем перемычка? Это шины из под разных УЗО

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2017 в 11:16:17

Vlad_54 написал: "чё хотите,то и ставьте."

И когда транс сгорит он немного отдохнёт.

Vlad_54 написал: Заземление будем вкапывать своё,ТТ.

Не путайте заземление с повторным заземлением нулевого провода.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vlad_54

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 15

23.03.2017 в 11:54:42

megrad написал:

Vlad_54 написал: "чё хотите,то и ставьте."

И когда транс сгорит он немного отдохнёт.

Vlad_54 написал: Заземление будем вкапывать своё,ТТ.

Не путайте заземление с повторным заземлением нулевого провода.

megrad, я так понимаю,оно на столбе должно производиться?Столб за границей участка находится.

0
Аватар пользователя
Vlad_54

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 15

23.03.2017 в 12:04:09

Или имеется в виду вот это:

но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит.Я прав?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111540

23.03.2017 в 12:25:47

Vlad_54 написал: но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит.Я прав?

А что, есть другие варианты? :)

0
Аватар пользователя
Vlad_54

Местный

Регистрация: 01.03.2013

Новосибирск

Сообщений: 15

23.03.2017 в 12:38:08

BV написал:

Vlad_54 написал: но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит.Я прав?

А что, есть другие варианты? :)

BV, Моя не знать :confused:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.03.2017 в 12:46:28

Vlad_54 написал: пожалуй да.УЗО на 10 мА перед мокрыми потребителями в мойке.

А чего только одно, надо два ставить , насосная станция тоже мокрая :) :)

0
Аватар пользователя
svlad2012

Местный

Регистрация: 13.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

23.03.2017 в 16:10:37

А в чем сакральный смысл ставить УЗО 10мА с автоматом последовательно с УЗО 30 ма?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

23.03.2017 в 18:09:25

megrad написал: повторным заземлением нулевого провода.

Повторное заземление нулевого провода после прибора учёта может привести к увеличению показаний по прибору учёта.

И не все сетивики согласовываю прибор учёта в доме, некоторые настаивают на установке прибора учёта на улице.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2017 в 19:34:50

Vlad_54 написал: я так понимаю,оно на столбе должно производиться

Да.

ser000 написал: Повторное заземление нулевого провода после прибора учёта

Повторка выполняется на столбе до прибора учёта.

Vlad_54 написал: но в этом случае,нужно быть уверенным,что с ТП именно PEN приходит

Главное чтобы сечение соответствовало.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.