megrad написал:
Vlad_54, разрешённая мощность? Генератор, реле напряжения планируете?
Вторичное заземление у столба есть? Насосную станцию под свой АВ. Я бы всё на дифах собрал.
megrad,
Местному электрику вообще по барабану,на вопрос по мощности и вводному АВ,сказал "чё хотите,то и ставьте."Генератор нет.Напряжение вроде не скачет. Заземление будем вкапывать своё,ТТ.На дифах стоимость схемы возрастёт в разы.
Systproject написал:
Где происходит разделение на N и PE? До ЗОИ идут 2 жилы, после уже 3.
Смысл УЗО на 100 мА в боксе на фасаде? От пожара? Ставьте на 300 мА.
Бокс в доме должен быть оборудован аппаратом управления на вводе - автомат или выключатель нагрузки.
Если оставлять такую же схему, то ВД на 30 мА нужно защитить автоматом перед ними минимум на 40 А, либо их заменить на АД12.
Между 12 и 13 шинами - перемычку обязательно.
УЗО на 10 мА зачем? От утечек и на 30 защитит, который стоит перед ним.
Systproject,
С ВВГ запарился,исправил.С заменой УЗО на Диф. пожалуй да.УЗО на 10 мА перед мокрыми потребителями в мойке.А зачем перемычка? Это шины из под разных УЗО