hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 15:44:35

цитируемый текст

BV написал: Бренд? Артикул, может электронные?

фото прилагаю

BV написал: Ав 16А тоже убрать - и так протянет.

побоялся что на несколько эл.приёмников суммарный ток утечки превысит эти самые 10мА и будет ложное срабатывание. Может не сразу, может со временем

BV написал: Я б все это добро в ванной под 1шт 40А/30ма - и убираем 4 УЗО 16А

а как же 10мА в мокром помещении??

ebf написал: Да ни как ,превысит и превысит

вы предлагаете под одно узо 16/0,01 засунуть два автомата по 16А и не обращать внимания что суммарная нагрузка по автоматам больше номинала УЗО?

0
hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 15:45:13

hankmoody написал: цитируемый текст BV написал: Бренд? Артикул, может электронные?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 15:46:33

hankmoody написал: вы предлагаете под одно узо 16/0,01 засунуть два автомата по 16А и не обращать внимания что суммарная нагрузка по автоматам больше номинала УЗО?

Я предлагаю поставить на всю квартиру 3 УЗО 40А 30мА

0
hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 15:50:34

ebf написал: Я предлагаю поставить на всю квартиру 3 УЗО 40А 30мА

так а на 10мА в мокрой ванной забить?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 15:52:50

hankmoody написал: так а на 10мА в мокрой ванной забить?

Я забыл :)

0
hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 15:59:56

ebf написал: Я забыл

забЫл или забИл???

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 16:02:22

hankmoody написал: забЫл или забИл???

Для меня это одно и тоже, тратить деньги впустую, я как то не привык :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2017 в 17:22:32

hankmoody написал: где же взять эту первую категорию в квартире

У Вас мансарда. Мона ветрогенератор на крышу или панель солнечную.

hankmoody написал: Вы про ИБП?

Да. ИБП со встроенным стабом и зарядником.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

31.03.2017 в 17:31:13

megrad написал: У Вас мансарда. Мона ветрогенератор на крышу или панель солнечную

тоже об этом думал. можно еще и приторговывать э/э :D а вы шутник ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

31.03.2017 в 17:52:04

hankmoody написал: так а на 10мА в мокрой ванной забить?

по нашим нормам достаточно 30ма

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.