02.04.2017 в 01:47:28

Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

C10A - это завышение?

Посититель написал: В части розеточных линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!

Где конкретно?

Посититель написал: В части линий, а по сути некоторых аварий ВЕЗДЕ, НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ током проходящим через людей, животных на землю!

ВДТ (УЗО) 30мА не обеспечивают? Если не рассматривать котел и холодильник как стационарные устройства, то можно на "неотключаемые" группы ВДТ добавить. Свет защищать ВДТ необязательно.

Посититель написал: В части линий НЕ реализовано уменьшение вероятности ВЗРЫВА газа!

газоанализаторы к РЩ не подключаются. Это автономные устройства.

Посититель написал: В части линий НЕТ защиты от ПОЖАРА!

Реализуется (частично) через ВДТ с током утечки 100 мА и более на вводе. На 100% реализуется качественным электромонтажом, соблюдением ТБ и установкой системы пожаротушения. :)

Посититель написал: ВДТ, некоторые СУЩЕСТВЕННО, НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

на всех ВДТ установлены АВ соответствующего номинала.

Посититель написал: РН НЕ согласован с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!

40А и 40А. Где несогласованность?

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2017 в 17:43:19

Kassius, не берите в голову, Посититель, делает вбрасывание, но дальше не играет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

02.04.2017 в 18:09:36

megrad, ок. понял.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

03.04.2017 в 09:20:55

цитируемый текст

Kassius написал: Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

C10A - это завышение?

Мне тоже вот интересно

цитируемый текст

Kassius написал: газоанализаторы к РЩ не подключаются. Это автономные устройства.

Включается в розетку этот газоанализатор

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.04.2017 в 09:30:06

Kassius написал: C10A - это завышение?

hankmoody написал: Мне тоже вот интересно

Теперь - да. :yu:

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

03.04.2017 в 10:14:59

Kassius, не обращайте внимания. :)

0

Вечный студент

hankmoody
hankmoody
Новичок

Регистрация: 30.03.2017

Киев

Сообщений: 15

03.04.2017 в 10:58:29

Ну а в целом, схема рабочая? Товарищи-профессионалы. Благословите пожалуйста!!!! :(

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 11:02:14

hankmoody, что страшно? Нормально всё не переживайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

03.04.2017 в 11:43:56

Посититель написал: канализацию умывальника, ванной,

Как подключить ПЛАСТИК!!! в ДСУП? Как, Карл!?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

03.04.2017 в 12:07:50

BV написал: Как, Карл!?

Да примотать желто-зеленый провод изолентой и вся делов :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 12:24:15

BV, обычно цепляют выступающие мет. части, типа таким

называется хомут заземления. Или кольцевые клеммы.

0