Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!
C10A - это завышение?
Посититель написал: В части розеточных линий завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов!
Где конкретно?
Посититель написал: В части линий, а по сути некоторых аварий ВЕЗДЕ, НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ током проходящим через людей, животных на землю!
ВДТ (УЗО) 30мА не обеспечивают? Если не рассматривать котел и холодильник как стационарные устройства, то можно на "неотключаемые" группы ВДТ добавить. Свет защищать ВДТ необязательно.
Посититель написал: В части линий НЕ реализовано уменьшение вероятности ВЗРЫВА газа!
газоанализаторы к РЩ не подключаются. Это автономные устройства.
Посититель написал: В части линий НЕТ защиты от ПОЖАРА!
Реализуется (частично) через ВДТ с током утечки 100 мА и более на вводе. На 100% реализуется качественным электромонтажом, соблюдением ТБ и установкой системы пожаротушения. :)
Посититель написал: ВДТ, некоторые СУЩЕСТВЕННО, НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
на всех ВДТ установлены АВ соответствующего номинала.
Посититель написал: РН НЕ согласован с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов!
40А и 40А. Где несогласованность?