01.04.2017 в 01:40:43
ZooZoo написал: Не, не, так не пойдет.
Ну как, ответите уже? Или ответ в стиле СССР получается?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2017 в 07:41:43
alx220 написал: УЗО на 100-300 мА защищает линию питающего кабеля и подключения в распределительном щите от проблем с изоляцией. Оно же перед счетчиком защищает счетчик.
Расскажите мне пожалуйста, от чего защищает и каким способом?
MaSeVi написал: Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?
Вы также можете ответить на вопрос выше....
Я готов конструктивно обсудить. После полученных ответов приведу свои аргументы.
01.04.2017 в 11:25:38
BV написал: Вы также можете ответить на вопрос выше....
Не буду.))) Вы же не мне его задали).
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2017 в 11:26:56
MaSeVi написал: Не буду.))) Вы же не мне его задали).
Понятно, минус один ;)
01.04.2017 в 11:28:34
MaSeVi написал: Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?
Чуть позже отвечу на Ваш вопрос....
01.04.2017 в 11:29:24
MaSeVi написал: . Или вы тоже ставите УЗО перед счетчиком?
Пояснить можете, какая разница, перед/за/напротив/сзади/с целью/без цели?
Чуть позже отвечу на Ваш вопрос....
01.04.2017 в 11:59:39
alx220 написал:
УЗО на 100-300 мА защищает линию питающего кабеля и подключения в распределительном щите от проблем с изоляцией. Оно же перед счетчиком защищает счетчик.
alx220, гм.., а Вы не погорячились? Ну, линию между вводным АВ и счётчиком ладно, хотя тоже весьма сомнительно, а счётчик-то зачем защищать узо?
Вечный студент
01.04.2017 в 12:05:14
MrGalaxy, ))) О том и речь.
01.04.2017 в 12:09:13
MrGalaxy написал: Ну, линию между вводным АВ и счётчиком ладно
А вот это что дает?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2017 в 12:16:03
BV написал: Перфекционизм на тему -а вдруг пробьет изоляцию
И что тут плохого в этом самом перфекционизме? Вот еще никто не обосновал, почему не надо, а удивляться уже удивились
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу