Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

01.04.2017 в 13:09:10

ТАк то в Москве, в МО я вряд ли такое дождусь, но заложить прозапас могу не сложно метр 3хжилки кинуть в квартире то да, я не жадничал везде 3-х жилка ВВГ

0
Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

01.04.2017 в 13:09:43

Dog of War написал: Так же не понял совета вести 3жилы 6мм, у меня нет земли зачем мне лишний кабель?

Технологически легче проложить кабель 2х6 + ПВ одну жилу 6 кв. мм рядом. В будущем может пригодиться. Стоимость копеечная.

0
Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

01.04.2017 в 13:17:29

так и собирался сделать, просто заговорился, зелененький отдельно )))))

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

01.04.2017 в 13:30:26

Dog of War написал: ТАк то в Москве, в МО я вряд ли такое дождусь, но заложить прозапас могу не сложно метр 3хжилки кинуть в квартире то да, я не жадничал везде 3-х жилка ВВГ

Dog of War, Не только в Москве и МО, в провинции тоже при реконструкции прокладывают РЕ, так что всё будет (если только дом не снесут и не расселят).

0

Вечный студент

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111671

01.04.2017 в 13:47:02

Dog of War написал: зелененький отдельно )))))

Stanislaw34 написал: Технологически легче проложить кабель 2х6 + ПВ одну жилу 6 кв. мм рядом

смотря где, какой длины и тд... А так еще проще проложить три жилы ПВ. ИМХО, если протяжка не сложная, не вижу смысла делать землю не в составе кабеля.

0
Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

01.04.2017 в 13:49:30

вот тут не далеко за стеной прям в щиток максимум полтора метра

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111671

01.04.2017 в 13:57:29

Dog of War, сделайте 3х6 ВВГ, и кстати зачем еще смешивать гибкий и моножилу? Гибкий еще и оконцевывать надо...

0
Аватар пользователя
Dog of War

Местный

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

01.04.2017 в 13:59:01

я не знаю зачем тут половину вещей предлагают сделать.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

01.04.2017 в 15:07:04

Dog of War написал:

вот тут не далеко за стеной прям в щиток максимум полтора метра

Dog of War, в трешках в этой серии щиток далеко- он на стене двушек или однушек в зависимости от расположения трешки нат этаже....

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.04.2017 в 17:11:29

ПУЭ:

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

ПУЭ прямо говорит об установке противопожарного УЗО на вводе. Да, это рекомендация, а не обязательное требование. Но рекомендация, заслуживающая того, чтобы к ней прислушаться, т.к. увеличивает степень защищенности системы электроснабжения квартиры. Обратите внимание, в ПУЭ прямо сказано, что УЗО до 300 мА защищает от возгорания. Что же оно защищает от возгорания? Если в квартирном щите установлены групповые УЗО до 30 мА, то противопожарное УЗО защищает от возгорания участок от этажного щита до вводного АВ в квартирном щите, а также коммутацию в щите до групповых УЗО (ведь на вводе в квартирном щите УЗО, как правило, не ставится - оно там и не нужно).

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности http://docs.cntd.ru/document/902111644 гласит:

  1. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.

В данном случае речь не о рекомендации, а об обязательной установки УЗО. "Линии электроснабжения помещений зданий" - это и есть линия, питающая квартиру. Таким образом, для защиты этого участка сети необходимо ставить УЗО, предотвращающее возникновение пожара.

Теперь немного о термине "противопожарное". Дело в том, что при утечке выделяется тепло, которое прямо пропорциональна току утечки. И если ток утечки относительно велик (более 500 мА) . то уровень выделяемого тепла таков, что это может привести к пожару. УЗО 100-300 мА не допускает таких токов утечки и предотвращает выделение тепла, отключая линию. Поэтому оно и называется противопожарным.

Итак, ПУЭ рекомендует противопожарное УЗО на вводе, а Тех. регламент обязывает его ставить.

Теперь к вопросу, где ставить противопожарное УЗО - до или после счетчика. В нормативных документах таких данных, насколько мне известно, нет. Но линия от вводного АВ до счетчика также является частью питающей линии, поэтому УЗО ставить нужно хотя бы для защиты этого участка сети.

И по поводу защиты самого счетчика. Тут необходимо ответить на вопрос, может ли в результате неисправности счетчика появиться утечка. По-моему, ответ очевиден - да, такую возможность исключать нельзя. И более простой вопрос - есть ли случаи возгорания эл. счетчиков? Ответ - да, таких случаев полно. И на форумах в Интернете. Рассказывали мне об этом и знакомые энергетики. Наверняка о таких случаях хотя бы слышали все мастера.

В итоге нужно защищать на вводе противопожарным УЗО максимально возможный участок сети, включая и счетчик.

И прошу противников установки УЗО перед счетчиком рассмотреть ситуацию, когда счетчик стоит в квартирном щите, а на этаже установлен вводной автомат на квартиру, от которого идет кабель, питающий квартирный щиток. Необходимо ли отказаться от установки противопожарного УЗО в этажном щите только из-за того, что он будет стоять перед счетчиком?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111671

01.04.2017 в 17:21:54

alx220 написал: Тут необходимо ответить на вопрос, может ли в результате неисправности счетчика появиться утечка. По-моему, ответ очевиден - да, такую возможность исключать нельзя

Теперь расскажите - куда утечка? Или вы встречали счетчики в металлическом корпусе?

Ни в одном согласованном электропроекте не видел УЗО перед счетчиком. Инспектора сбыта не пропустят. Если уговорить - то может и опечатают, если поставить в боксе с ушком. Сдохнет - для замены придется распломбировать/пломбировать.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.04.2017 в 18:14:03

BV, это все, что вы можете сказать? Нет, ну правда?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.04.2017 в 18:44:59

BV написал: Инспектора сбыта не пропустят.

Им то, что за дело?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20702

01.04.2017 в 19:38:07

alx220 написал: Но линия от вводного АВ до счетчика также является частью питающей линии, поэтому УЗО ставить нужно хотя бы для защиты этого участка сети.

А как с линией от вводного ав до противопожарного узо? Этот участок разве можно не защищать? :cool:

alx220 написал: может ли в результате неисправности счетчика появиться утечка. По-моему, ответ очевиден - да, такую возможность исключать нельзя.

Утечка может появиться даже в результате неисправности самого противопожарного узо, это же очевидно (правда не знаю куда, ну да ладно:)). Почему вы исключаете такую возможность и ничем не защищаете линию от этой утечки?

alx220 написал: есть ли случаи возгорания эл. счетчиков? Ответ - да, таких случаев полно. И на форумах в Интернете. Рассказывали мне об этом и знакомые энергетики.

Вот вам только рассказывали, а я сам видел и своими руками менял сгоревшие автоматы, счетчики и узо в асортименте. И вы серьезно полагаете, что узо - даже самое противопожарное в мире - способно защитить или защититься от плохого контакта в клемме? :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.04.2017 в 19:58:57

Radio написал: Вам только рассказывали, а я сам видел и своими руками менял сгоревшие автоматы, счетчики и узо в асортименте. И вы полагаете, что узо - даже самое противопожарное в мире - способно защитить от плохого контакта в клемме? :)

Сгоревшую модульку я тоже видел и менял. Я говорил о случаях, когда изначально загорелся именно счетчик, т.е. причина была именно в нем. Таких случаев в моей практике не было, поэтому я и примеры из практики других людей. Я не утверждал, что противопожарное УЗО - это панацея, тем более, что все ситуации предвидеть невозможно. В определенных случаях оно может предотвратить возгорание, поэтому его и ставят.

Собственно, насколько я понимаю, тут спор не о том, нужно или не нужно УЗО 100-300 мА на вводе. Это никто не оспаривает. Спор о том, нужно и можно ли его ставить до счетчика. Если нельзя, то хотелось бы узнать, почему.

Radio написал: А как с линией от вводного ав до противопожарного узо? Этот участок разве можно не защищать? :cool:

Рекурсия УЗО - это увлекательный философский вопрос. Но мы сейчас не об этом :)