MaSeVi написал: И что тут плохого в этом самом перфекционизме? Вот еще никто не обосновал, почему не надо, а удивляться уже удивились
Ничего плохого, даже хорошо. По этой теме - решать по месту и по схеме. Если стоит УЗО S - можно, так и сделаны типовые щитки в новых домах. Если S нет - то это ДОЛЖНО быть единственное УЗО на квартиру, и не 100-300, а 30ма! Если все группы под отдельными УЗО - то и выносить нечего. alx220 даже не удосужился написать, что УЗО ДОЛЖНО БЫТЬ селективное (это есть в ПУЭ) Хотя то же ПУЭ, как ни странно .... рекомендует ставить учет в квартирах )))), но допускает - в холлах