07.04.2017 в 13:55:06
Дачник_МО написал: Астро было упомянуто с иронией,
К примеру, у Шнайдера и у АВВ УЗО на 40 А, а не на 32.
Вечный студент
07.04.2017 в 13:57:41
Дачник_МО написал: Самая крупная переработка схемы. Встречайте! Версия №5
Встречаем:
"Кондеи" и ТП я бы разделил на кондиционеры и ТП. Т.е. кондиционеры выделил бы в отдельную группу под своим УЗО, а лучше диффавтоматом 16А/30мА. Резона два: удобство отключения кондеев на зиму, а так же бесперебойное функционирование ТП в случае утечки внешних блоков.
Морозильник-холодильник повесил бы на отдельный дифф как "неотключаемую" линию (можно до рубильника).
"Мокрая зона 2" внушает сомнения в своей мокрости: розетки фартука и УЗО 10 мА на мой взгляд плохо совместимы.
Проточник под 10 мА вопрос дискуссионный: по требованиям электробезопасности утечка до 5 мА на нем считается нормальной. При этом для 10мА УЗО допустимы утечки линии не более 3.3 мА.
И кстати: большинство УЗО в вашей схеме формально перегружено по номинальным токам.
07.04.2017 в 16:32:10
BV, MaSeVi, Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?
07.04.2017 в 17:10:23
TAB, ТАВ ,а формально, это как ?Может подтянуть знания, про К спроса и одновременности :) Или проще советы раздавать ,ну вроде, как я знаю :)
07.04.2017 в 21:22:57
ebf написал: Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?
Погорячился
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2017 в 21:36:21
MaSeVi написал:
ebf написал: Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?
А Вы не устали, не? Разумеется, Ваши-то советы профессиональнее, куда уж там!))))
MaSeVi, Мои то точно :) Даже не обсуждается :) А вы с чем то не согласны ?Ну впрочем я не об этом, жаль, что вы не уловили :)
07.04.2017 в 21:42:28
Извиняюсь публично перед ebf - погорячился...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2017 в 23:14:10
ebf написал: BV, MaSeVi, Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?
ebf, я вот не пойму, в чём ценность этого вашего сообщения? Вы намекаете, что советы неверны? Тогда скажите в чём. Вы позиционируете себя как знающий больше тех, кто советует? Так дайте дельный совет. А то получается, странная ситуация: тему Вы читаете - время тратите, сообщения пишите - время тратите, а пользы ну практически ноль (ваше мнение, что 4 УЗО на всё, я помню). Так ещё и упрекаете тех, кто помогает... странно это.
07.04.2017 в 23:18:39
Дачник_МО, Ну почему не потратить время, что бы улыбнуться :)
Дачник_МО написал: Так дайте дельный совет.
Так я вам его уже дал
Дачник_МО написал: Так ещё и упрекаете тех, кто помогает.
Не упрекаю ,а просто спрашиваю их, заметьте не всех :)
Дачник_МО написал: Вы позиционируете себя как знающий больше тех, кто советует?
А это не мне решать
07.04.2017 в 23:40:22
Дачник_МО написал: я вот не пойму, в чём ценность этого вашего сообщения? Вы намекаете, что советы неверны? Тогда скажите в чём. Вы позиционируете себя как знающий больше тех, кто советует? Так дайте дельный совет. А то получается, странная ситуация: тему Вы читаете - время тратите, сообщения пишите - время тратите, а пользы ну практически ноль (ваше мнение, что 4 УЗО на всё, я помню). Так ещё и упрекаете тех, кто помогает... странно это.
Как раз, Вам уже пицот раз говорили, по минимуму, что желание и возможности - расходятся. Очень много автоматики на не очень большой щит. Ну вот сколько можно! Почему Вы не верите чужому опыту??
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2017 в 23:42:06
Дачник_МО написал: ы намекаете, что советы неверны?
Просто Вам они неинтересны, по всей видимости...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу