MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.04.2017 в 13:55:06

Дачник_МО написал: Астро было упомянуто с иронией,

К примеру, у Шнайдера и у АВВ УЗО на 40 А, а не на 32.

0

Вечный студент

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.04.2017 в 13:57:41

Дачник_МО написал: Самая крупная переработка схемы. Встречайте! Версия №5

Встречаем:

  1. "Кондеи" и ТП я бы разделил на кондиционеры и ТП. Т.е. кондиционеры выделил бы в отдельную группу под своим УЗО, а лучше диффавтоматом 16А/30мА. Резона два: удобство отключения кондеев на зиму, а так же бесперебойное функционирование ТП в случае утечки внешних блоков.

  2. Морозильник-холодильник повесил бы на отдельный дифф как "неотключаемую" линию (можно до рубильника).

  3. "Мокрая зона 2" внушает сомнения в своей мокрости: розетки фартука и УЗО 10 мА на мой взгляд плохо совместимы.

  4. Проточник под 10 мА вопрос дискуссионный: по требованиям электробезопасности утечка до 5 мА на нем считается нормальной. При этом для 10мА УЗО допустимы утечки линии не более 3.3 мА.

И кстати: большинство УЗО в вашей схеме формально перегружено по номинальным токам.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2017 в 16:32:10

BV, MaSeVi, Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2017 в 17:10:23

TAB, ТАВ ,а формально, это как ?Может подтянуть знания, про К спроса и одновременности :) Или проще советы раздавать ,ну вроде, как я знаю :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

07.04.2017 в 21:22:57

ebf написал: Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?

Погорячился

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2017 в 21:36:21

MaSeVi написал:

ebf написал: Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?

А Вы не устали, не? Разумеется, Ваши-то советы профессиональнее, куда уж там!))))

MaSeVi, Мои то точно :) Даже не обсуждается :) А вы с чем то не согласны ?Ну впрочем я не об этом, жаль, что вы не уловили :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

07.04.2017 в 21:42:28

Извиняюсь публично перед ebf - погорячился...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

07.04.2017 в 23:14:10

ebf написал: BV, MaSeVi, Вы, профессионалы ,ещё не устали давать советы :) В данной теме ?

ebf, я вот не пойму, в чём ценность этого вашего сообщения? Вы намекаете, что советы неверны? Тогда скажите в чём. Вы позиционируете себя как знающий больше тех, кто советует? Так дайте дельный совет. А то получается, странная ситуация: тему Вы читаете - время тратите, сообщения пишите - время тратите, а пользы ну практически ноль (ваше мнение, что 4 УЗО на всё, я помню). Так ещё и упрекаете тех, кто помогает... странно это.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2017 в 23:18:39

Дачник_МО, Ну почему не потратить время, что бы улыбнуться :)

Дачник_МО написал: Так дайте дельный совет.

Так я вам его уже дал

Дачник_МО написал: Так ещё и упрекаете тех, кто помогает.

Не упрекаю ,а просто спрашиваю их, заметьте не всех :)

Дачник_МО написал: Вы позиционируете себя как знающий больше тех, кто советует?

А это не мне решать

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

07.04.2017 в 23:40:22

Дачник_МО написал: я вот не пойму, в чём ценность этого вашего сообщения? Вы намекаете, что советы неверны? Тогда скажите в чём. Вы позиционируете себя как знающий больше тех, кто советует? Так дайте дельный совет. А то получается, странная ситуация: тему Вы читаете - время тратите, сообщения пишите - время тратите, а пользы ну практически ноль (ваше мнение, что 4 УЗО на всё, я помню). Так ещё и упрекаете тех, кто помогает... странно это.

Как раз, Вам уже пицот раз говорили, по минимуму, что желание и возможности - расходятся. Очень много автоматики на не очень большой щит. Ну вот сколько можно! Почему Вы не верите чужому опыту??

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

07.04.2017 в 23:42:06

Дачник_МО написал: ы намекаете, что советы неверны?

Просто Вам они неинтересны, по всей видимости...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.