qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

03.04.2017 в 23:01:45

Здравствуйте. Надо собрать и смонтировать временное ВРУ на 0.23кВ на столбе для садового участка на время строительства (т.е., предположительно, на год). Согласно выданным техусловиям от электросетей должно быть:

  • вводной автомат на 32А
  • щит учета со счетчиком (220В активной энергии) классом точности 2.0 и выше
  • сертификаты на электрооборудование.

Набросал схему (в аттаче). Вводной автомат - IEK ВА47-29 2P 32А характеристика C Счетчик - Меркурий 201.7 УЗО - IEK ВД1-63 2P 40А 30мА класс AC Автоматы на розетках - IEK ВА47-29 1P 16А характеристика C Розетки - IEK РАр10-3-ОП 16А Пойдет такая схема? Спасибо

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 23:09:29

qwerty123123 написал: Пойдет такая схема?

Схема как схема.

qwerty123123 написал: Согласно выданным техусловиям от электросетей

У вас в техусловиях разве схемы нет?

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

03.04.2017 в 23:16:35

У вас в техусловиях разве схемы нет?

Нет, в ТУ схемы нет

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 23:28:57

qwerty123123 написал: Нет, в ТУ схемы нет

С технической точки зрения (если не обратить внимание на соединение фазного проводника после АВ С16 и перепутанный порядок подключения проводников к счётчику) всё нормально. Устроит ли это вашу энергосбытовую (скорее всего, что да), ответят только её представители.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18267

03.04.2017 в 23:33:02

qwerty123123 написал: Набросал схему (в аттаче).

Да все ничего, кроме упомянутых выше путаниц в подключении. Вот только розетки на столбе зачем?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22052

03.04.2017 в 23:55:33

MaSeVi написал: Вот только розетки на столбе зачем?))

А куда втыкать переноски?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18267

04.04.2017 в 00:05:48

Radio написал: А куда втыкать переноски?

Не знаю, но каждый раз на столб мне кажется неудобно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22052

04.04.2017 в 00:20:28

MaSeVi написал: каждый раз на столб мне кажется неудобно

А если на участке кроме столба ничего больше нет? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18267

04.04.2017 в 00:34:53

Radio написал: А если на участке кроме столба ничего больше нет? :)

Согласен, при условии отсутствия временного кабеля..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.04.2017 в 01:15:45

MaSeVi написал: каждый раз на столб мне кажется неудобно

В щите, помимо автоматов, будет счётчик. Вы ведь можете предположить, что щиток будет где-то на уровне, досягаемом без лазов или лестниц? ;)

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

09.04.2017 в 14:20:28

Так пойдет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу