06.04.2017 в 21:18:34
Добрый день, Уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи.
Есть два кондиционера Electrolux EACS-07 HG-M/N3, один работает прекрасно и проблем нет, а вот со вторым беда... Охлаждает он значительно хуже чем первый, в жаркую погоду с охлаждением не справляется совсем. При этом сразу после запуска охлаждение идет, но после непродолжительной работы быстро замедляется и периодически отключается компрессор (в этом я не уверен на 100%). Мастера, которые устанавливали, пробовали его перезаправлять 2 раза, но это ничего не изменило, говорят что вакуум есть и фреон не уходит. Объяснить причину такой работы они не могут, говорят, что возможно где-то пережата трубка (трубки проложены в стене и по полу). Также заметил интересную особенность при включении на обогрев, первый кондиционер (который работает отлично) включается без проблем при температуре примерно до -6°, а вот второй включается только при значительно более теплой температуре (больше 0°, но точно не замерял).
Возможна ли такая работа кондиционера из-за пережатой при прокладке трубке? Может ли быть неисправен датчик наружной температуры и возможны ли из-за этого такие проблемы?
Может кто-то с похожим сталкивался? Очень рассчитываю на Вашу помощь.
06.04.2017 в 21:32:24
Теоретически легко понять кто виноват,наружный блок или замятая трасса,нужно всего лишь поменять наружные блоки местами и все станет ясно.
07.04.2017 в 21:43:12
КАТРАН написал: Теоретически легко понять кто виноват,наружный блок или замятая трасса,нужно всего лишь поменять наружные блоки местами и все станет ясно.
КАТРАН, самому боюсь это сделать достаточно проблематично. Не могли бы посоветовать хорошего мастера в Москве, который бы взялся за умеренную плату?
08.04.2017 в 00:03:34
Ответил в личку.
16.04.2017 в 08:53:24
MNikitin, откройте внешний блок, осмотрите пусковой конденсатор. Если вздулся или повреждён, покупайте сразу два (для второго кондиционера).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу