guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

10.04.2017 в 17:32:35

Уважаемые мастера, скажите, пожалуйста, как по вашему грамотней пересобрать начинку данного щита. Собираемся заменить старые однополюсные автоматы на новые и предполагаем, что имеет смысл добавить вводной автомат (ВА88).

Вводные фазные проводники сечением не менее 25кв. (диаметр оголенной жилы ~6мм).

Габариты внутреннего монтажного поля: ширина 41см, высота 45см (плюс внизу еще 5см под горизонтальную планку нулевой шины), глубина отсека 12,5см.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2017 в 17:38:04

guest15 написал: как по вашему грамотней пересобрать начинку данного щита

Уточните, в чем проблема? Нужно пошагово расписать?

guest15 написал: предполагаем, что имеет смысл добавить вводной автомат

Вне всяких сомнений.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.04.2017 в 17:48:13

1) Демонтировать имеющееся 2) Смонтировать горизонтально, одна под другой с шагом 125+ мм четыре (если не влезет то три) дин рейки 150/250/300 мм (в зависимости от ширины монтажной панели 3) Каждая из трех нижних реек группирует на себе АВ подключаемые к одной фазе 4) АВ в пределах ряда рейки объединить гребёнчатой шиной. 5) Вводной 3P ав установить на верхней дин рейке 6) Латунные шинки на 8...12 подключений рабочего нуля можно монтировать на изоляторах на din рейку на каждой из трёх нижних реек сбоку.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

10.04.2017 в 17:48:55

Rumato написал: Уточните, в чем проблема?

Допустим, в качестве вводного автомата устанавливается ВА88. Вводные проводники заводятся напрямую на клеммы вводного автомата? Или перед ним лучше смонтировать какую-то ошиновку?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.04.2017 в 17:50:41

guest15 написал: Вводные проводники заводятся напрямую на клеммы вводного автомата? Или перед ним лучше смонтировать какую-то ошиновку?

В чём глубинный смысл нагородить дополнительных соединений?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

10.04.2017 в 17:53:15

guest15 написал: Уважаемые мастера, скажите, пожалуйста, как по вашему грамотней пересобрать начинку данного щита

  1. поставить динрейки вертикально и на места старых АВ поставить 1П АВ чтобы не удлиннять отходящие провода
  2. на нулевой шинке добавить винты - сделать один отвод - один винт. Шайбы пружинные, смазка токопроводящая и от коррозии.
  3. Укоротить фазные шинки, перенести верхний изолятор немного ниже, все АВ сдвинуть ниже, чтобы хватило места на вводной сверху посередине на вводной АВ горизонтально.
  4. На медные шинки - новые винты, гайки, шайбы, пружинные шайбы - на отводы к АВ.
  5. Ввод на шинки - аналогично ... обновить.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

10.04.2017 в 17:55:46

VIVA написал: 2) Смонтировать горизонтально, одна под другой с шагом 125+ мм четыре (если не влезет то три) дин рейки 150/250/300 мм (в зависимости от ширины монтажной панели

и наращивать отходящие провода из АЛЮМИНИЯ?

guest15 написал: Допустим, в качестве вводного автомата устанавливается ВА88. Вводные проводники заводятся напрямую на клеммы вводного автомата?

ДА

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2017 в 17:55:48

guest15 написал:

Rumato написал: Уточните, в чем проблема?

Допустим, в качестве вводного автомата устанавливается ВА88. Вводные проводники заводятся напрямую на клеммы вводного автомата? Или перед ним лучше смонтировать какую-то ошиновку?

guest15, Первую часть смотреть начиная с 18 минуты - https://www.youtube.com/watch?v=WLDU6EwlUKA

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

10.04.2017 в 17:56:55

VIVA написал: В чём глубинный смысл нагородить дополнительных соединений?

Если 25кв. алюминия нормально зажмутся в винтовой клемме автомата - смысла никакого нет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2017 в 18:07:15

guest15, Если не секрет, Вы кто будете, по отношению к этому щиту?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

10.04.2017 в 18:16:37

Rumato написал: Первую часть смотреть начиная с 18 минуты - https://www.youtube.com/watch?v=WLDU6EwlUKA

Посмотрел. Что там полезного? ;) Как откусить провода и закрепить дин рейки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.