Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.04.2017 в 23:50:47

assasinsbk написал: Квартира на 1 этаже, в подъезде вводной автомат 380В/100А на 15 квартир.

Так понял, что в эт. щите смонтирован АВ на 100А на квартирный стояк, а ВРУ на вставках? Возможно фото эт. Щита без фанатизма?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

12.04.2017 в 18:57:22

Aтос написал: 63 ампера 3 фазы 237 вольт итого почти 45 Киловатт

Трехполюсный АВ 63А на вводе в квартиру!? :eek:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

12.04.2017 в 19:45:36

Aтос написал: 63 ампера 3 фазы

Точно АВ, а не ВН? Эти Ав от застройщика?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.04.2017 в 11:12:37

Электрик ЦЦ написал: Трехполюсный АВ 63А на вводе в квартиру

И что? 41,58 кВт на квартиру, у нас уже пытаются 80 А ставить. В новом доме на однушку 3х50 А, на двушки трёшки 3х63 А. Разделение по питанию по 4 этажа. В подъезде 15 жилых этажей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.04.2017 в 18:04:18

megrad написал: И что? 41,58 кВт на квартиру, у нас уже пытаются 80 А ставить. В новом доме на однушку 3х50 А, на двушки трёшки 3х63 А.

Да ничего. Просто подобного еще не встречал, удивлен подобной энерговооруженностью квартиры. Интересно, каким сечением ввода выполнены при 80А АВ. А самое главное, НАФИГА столько?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.04.2017 в 18:07:05

Электрик ЦЦ написал: А самое главное, НАФИГА столько?

Собы сами не знают.

Электрик ЦЦ написал: Интересно, каким сечением ввода выполнены при 80А АВ.

Таким же как и при 63 А, собы тупки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

13.04.2017 в 18:12:30

megrad написал: В новом доме на однушку 3х50 А, на двушки трёшки 3х63 А.

Нафига? Чем руководствуются?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.04.2017 в 18:15:23

megrad написал: Собы

Что за существа? Собственники чтоль? Им тупыми быть положено. У нас вообще у подавляющей массы населения инженерный кретинизм.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.04.2017 в 18:17:38

BV, я это эксплуатирую, пректёров не видел. Типа считается элитный дом. Хотя две одноэтажные 25 с однофазным квартирным вводом, на 50 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу